АвторТема:  Внутренняя ошибка SURT8000XLI
alex.te
Участник


Тем: 1
Сообщений: 2
На форуме с 27/07/12
2012-07-28 00:46:56
Есть UPS APC Smart-UPS RT 8000VA 230V SURT8000XLI (s/n: IS0906000685) Некоторое время тому назад начал включаться через раз. Потом перестал включаться совсем. Осмотр показал, что на плате 640-0764E-rev05 (на которой есть порт RS232) вздулся конденсатор С735 (2200мF 25V) и подгорел терморезистор (я так полагаю) TH701. Элементы были заменены, подгоревшие дорожки восстановлены. Ремонтные работы проводил человек, очень хорошо разбирающийся в электронике и который отремонтировал не один десяток UPSов (и не только), правда, не таких больших . Попутно было установлено, что два батарейных модуля из четырех пришли в негодность. Батареи, наверное, в нем еще ни разу не менялись. Вместо 16 штук батарей 12V 4,5AH (в каждом модуле батарей стоит по 8 штук) для проверки ремонта использовались «навесным монтажом» (так как в контейнер для батарей, они, конечно не помещались) батареи типа 12V 7AH и 12V 12AH. Все новые – просто только такие есть сейчас в наличии под рукой. UPS запустился, но мигают индикаторы «ИБП обнаружил внутреннюю неисправность» и второй и третий светодиод индикатора заряда батарей, если считать СВЕХРУ ВНИЗ. Напряжение на выходе UPSа отсутствует. Не подскажете, что означает эта ошибка и куда копать дальше? Может ли это означать, что просто нужно заменить ВСЕ батареи на нужный номинал, откалибровать и будет счастье? Без батарей UPS не включается. Можно ли его как-то включить без батарей? Нужные батареи приедут только через недельки две. При необходимости предоставлю дополнительную информацию. Буду очень благодарен за любую помощь в решении проблемы.
андрейка3
Участник


Тем: 5
Сообщений: 2427
На форуме с 25/09/07
2012-07-28 22:41:06
На 8000 - ном у меня пока что такого не было , но на 5000 эта ошибка 01100 - Battery Capacitor Soft Start Fault - не происходит предварительного кратковременного подключение батарей к DC-шине . Может быть причина и в батареях , но чаще цепи коммутации - реле , транзисторы ,вообщем разбираться и разбираться . Без батарей Вы его не включите . Батареям три года - тянуть не надо было с их заменой .
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2012-07-29 02:26:46
Battery Capacitor Soft Start Fault вот этот капаситор и жахнет,если уже не жахнул,если на плате вспомогательного источника конденсатор вспух,придется еще десяток точно заменить,работа на дохлых батареях гробит как батарейные конденсаторы,так и большие синие,поставьте все новые батареи и ИБП ,возможно пару лет проживет еще (пока батареи свежие).Старые батареи надо проверить на нагрузочный резистор 0,12 Ома,если напряжение падает ниже 9 вольт,то ИБП не запустится,по причине того,что не сможет предзаряд выполнить за заданное время и рапортует об ошибке.Ток предзаряда около 25 Ампер ,если на 1 картридж напряжение упадет ниже 90 вольт,ИБП рабортует об ошибке.....ну я конечно не исключаю и дохлые полупроводники ,как и сбитую калибровку плечей DC и батарейной шин.Вобщем лучше не заниматься самодельщиной,а знающим людям показать...дешевле будет.
Дмитрий Журавлев
Участник


Тем: 13
Сообщений: 1634
На форуме с 28/03/02
2012-07-30 08:33:04
alex.te: В каком городе находитесь ?
alex.te
Участник


Тем: 1
Сообщений: 2
На форуме с 27/07/12
2012-07-30 12:47:07
Огоромное спасибо за поддержку... Если честно, - то приятно, не ожидал... Нахожусь в г. Тернополе (Украина)... Попробую проверить предохранители и батареи по вашей рекомендации (поиск по коду ошибки выдал аналогичную ситуацию - ссылка О результатам отпишусь.
alex.te
Участник


Тем: 1
Сообщений: 2
На форуме с 27/07/12
2012-08-08 22:30:21
Доброго времени суток! Проедохранители оказались целы. Дождался прихода "правильных батарей" - ситуация немножко изменилась : в процесе запуска присутствует индикация внуренней неисправности + горит третий (неважно откуда считать) индикатор заряда батарей. Не подскажете, что означает эта ошибка и куда копать? Что, наверное, немаловажно, на ошибке UPS не стопорится - после нескольних секунд индикации ошибки и щелкания релюшками запуск UPSа возобновляется снова и так по кругу. Если это важно - приведу всю последовательность индикации на передней панели.
андрейка3
Участник


Тем: 5
Сообщений: 2427
На форуме с 25/09/07
2012-08-09 00:50:42
Ошибку подскажу - неисправность PFC , вот "копать" никуда не надо самому -машина серьезная , на картах гадая не лечится , однозначно в СЦ - надежнее .
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2012-08-09 01:31:44
Я бы померял напряжение на батарее,и как оно меняется в процессе запуска..оно щелкать не должно и перезапускаться....предзаряд (когда и фиксируется ошибка PFC) требует ток около 20 ампер,если батарея слабая,напряжение моржет проседать ниже 85 -90 вольт и все по новой....У меня диоды vtkrbt часто в PFC пробитые попадаются (ну кз типо в конверторе)...оно на долю секунды просаживает батарею ,и в самом начале цикла предзаряда выдает крест с 3ей лампой и стоит как швабра..а вот если батарея убитая.может и перезапускаться.Если напряжение держится выше 100 вольт на картридж,то тогда только в СЦ.
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2012-08-09 01:42:40
У меня есть сомнения в целости емкостей для поверхностного монтажа на плате мозгов PFC (в середине ИБП торчит в слоте)...на до бы их промерять на ESR/
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2012-08-09 01:50:31
Я бы еще проверил 2 желтых предохранителя на 3 А в блоке заряда батарей..если хоть один скис,то дело тогда дрянь...много паять(.
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения.
Войдите под своим логином и паролем или Зарегистрируйтесь.



Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация



Наши специалисты с удовольствием помогут вам в подборе оборудования.
Я согласен на обработку моих персональных данных согласно этим условиям