Здравствуйте, после замены батарей Matrix 5000 XR и последующего сброса (отключил data кабель - нажал сброс - подключил кабель - отпустил сброс) мигает индикатор замены батарей. Status of UPS : Discharged Bad Batteries : 000 Runtime Remaining : 0000 min Заряжется ли батарея в таком режиме? Нужно ли отключать, а затем включать UPS, или можно решить проблему не обесточивая нагрузку? Спасибо
Smart
Участник


Тем: 0
Сообщений: 1750
На форуме с 25/11/03
2011-07-06 16:17:29
При замене батарей нужно следовать документации, проверить напряжение на сборке итд. Можно перевести ИБП в байпас, снять аккуратно голову, подерать минуту, потом одеть обратно, подключить снова батари. Если проблема останется, то нужно в сервис-центр
bccaab
Участник


Тем: 2
Сообщений: 13
На форуме с 06/07/11
2011-07-06 16:51:43
Напряжение на сборке 52V. Голова - это XR Battery Pack Processor Module в докумментации? P.S.: сервис-центра у нас в Таше нет и не будет.
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2011-07-06 23:43:56
К TimH обратитесь,он Вам квалифицированно поможет,непосредственно в Ташкенте.Голова,это верхня часть ИБП,процессорный модуль.Напряжение нормальное,после перезапуска должна начать заряжать,она проверяет потребление тока Бат модулем,если оно мало,то зарядное напряжение снимается через 2 секунды примерно.
bccaab
Участник


Тем: 2
Сообщений: 13
На форуме с 06/07/11
2011-07-07 12:44:08
Индикатор больше не мигает. После перебора возможный комбинаций: датакабель подключен/неподключен, UPS в режиме bypass/рабочий, кнопка сброса нажата/долго нажата - индикатор замены батарей погас. Електронный модуль снимал и ставил на место (аккуратно), потом подключал батареи. Не помогло. Попрежнему Status of UPS : Discharged Runtime Remaining : 0000 min. Battery Voltage : 55.63 VDC Батареи (новые) SCB GPL12750 ссылка
bccaab
Участник


Тем: 2
Сообщений: 13
На форуме с 06/07/11
2011-07-07 13:33:03
Может запустить run time calibration?
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2011-07-08 12:30:52
Вы сообщение Discharge смотрите через сколько времени после включения головы?Ему надо зарядиться вообще-то.
bccaab
Участник


Тем: 2
Сообщений: 13
На форуме с 06/07/11
2011-07-08 15:39:12
Примерно через двое суток все еще discharged. Попробовал откалибровать - процесс длился минут 20, потом УПС вырубился и включился снова. Сразу после калибровки Battery Voltage:55.36 примерно через час Battery Voltage:55.63. Говорит ли это о том, что батареи заряжаются или же это просто накопление заряда при отсутсвии нагрузки на сами батареи, не знаю. Попрежнему Runtime Remaining : 0000 min
bccaab
Участник


Тем: 2
Сообщений: 13
На форуме с 06/07/11
2011-07-08 15:55:10
При попытке подключить к сом-порту ноутбука (хотел поюзать APCFix или UPSDiag) UPS вырубается.
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения.
Войдите под своим логином и паролем или Зарегистрируйтесь.



Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация



Наши специалисты с удовольствием помогут вам в подборе оборудования.
Я согласен на обработку моих персональных данных согласно этим условиям