Автор | Тема: matrix 5000 XR |
bccaab
Участник
Тем: 2 Сообщений: 13 На форуме с 06/07/11 |
2011-07-06 15:45:21 Здравствуйте, после замены батарей Matrix 5000 XR и последующего сброса (отключил data кабель - нажал сброс - подключил кабель - отпустил сброс) мигает индикатор замены батарей.
Status of UPS : Discharged
Bad Batteries : 000
Runtime Remaining : 0000 min
Заряжется ли батарея в таком режиме? Нужно ли отключать, а затем включать UPS, или можно решить проблему не обесточивая нагрузку?
Спасибо |
|
Smart
Участник
Тем: 0 Сообщений: 1750 На форуме с 25/11/03 |
2011-07-06 16:17:29
| При замене батарей нужно следовать документации, проверить напряжение на сборке итд. Можно перевести ИБП в байпас, снять аккуратно голову, подерать минуту, потом одеть обратно, подключить снова батари. Если проблема останется, то нужно в сервис-центр |
|
bccaab
Участник
Тем: 2 Сообщений: 13 На форуме с 06/07/11 |
2011-07-06 16:51:43
| Напряжение на сборке 52V. Голова - это XR Battery Pack Processor Module в докумментации?
P.S.: сервис-центра у нас в Таше нет и не будет. |
|
Chevyuser
Участник
Тем: 11 Сообщений: 14098 На форуме с 24/02/10 |
2011-07-06 23:43:56
| К TimH обратитесь,он Вам квалифицированно поможет,непосредственно в Ташкенте.Голова,это верхня часть ИБП,процессорный модуль.Напряжение нормальное,после перезапуска должна начать заряжать,она проверяет потребление тока Бат модулем,если оно мало,то зарядное напряжение снимается через 2 секунды примерно.
|
|
bccaab
Участник
Тем: 2 Сообщений: 13 На форуме с 06/07/11 |
2011-07-07 12:44:08
| Индикатор больше не мигает. После перебора возможный комбинаций: датакабель подключен/неподключен, UPS в режиме bypass/рабочий, кнопка сброса нажата/долго нажата - индикатор замены батарей погас. Електронный модуль снимал и ставил на место (аккуратно), потом подключал батареи. Не помогло. Попрежнему Status of UPS : Discharged Runtime Remaining : 0000 min. Battery Voltage : 55.63 VDC Батареи (новые) SCB GPL12750 ссылка |
|
bccaab
Участник
Тем: 2 Сообщений: 13 На форуме с 06/07/11 |
2011-07-07 13:33:03
| Может запустить run time calibration? |
|
Chevyuser
Участник
Тем: 11 Сообщений: 14098 На форуме с 24/02/10 |
2011-07-08 12:30:52
| Вы сообщение Discharge смотрите через сколько времени после включения головы?Ему надо зарядиться вообще-то. |
|
bccaab
Участник
Тем: 2 Сообщений: 13 На форуме с 06/07/11 |
2011-07-08 15:39:12
| Примерно через двое суток все еще discharged. Попробовал откалибровать - процесс длился минут 20, потом УПС вырубился и включился снова. Сразу после калибровки Battery Voltage:55.36 примерно через час Battery Voltage:55.63. Говорит ли это о том, что батареи заряжаются или же это просто накопление заряда при отсутсвии нагрузки на сами батареи, не знаю. Попрежнему Runtime Remaining : 0000 min |
|
bccaab
Участник
Тем: 2 Сообщений: 13 На форуме с 06/07/11 |
2011-07-08 15:55:10
| При попытке подключить к сом-порту ноутбука (хотел поюзать APCFix или UPSDiag) UPS вырубается. |
|
|
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения.
Войдите под своим логином и паролем или Зарегистрируйтесь.
|