2016-03-22 06:52:23
Где, как и с какой периодичностью необходимо калибровать либо поверять датчики контроля за температурой и влажностью AP 9335 TH ?
Осипов Павел
Участник


Тем: 16
Сообщений: 3277
На форуме с 13/09/02
2016-03-22 13:50:14
А для чего? Вам важна ВЫСОЧАЙШАЯ точность измерений?
ASSA72
Участник


Тем: 1
Сообщений: 2
На форуме с 22/03/16
2016-03-23 05:17:30
Меня устраивает погрешность +-2 град С, но не более. Для хранения товаров.
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2016-03-23 17:07:09
У ацп погрешность где-то 0,5 градуса датчика не думаю,что онпа заметно меняется со временем,без его разушения или разрушения провода.А вот аддитивная погрешность может быть и 5 градусов,сам видел,поэтому датчик лучше сразу откалибровать как-бы по контрольному термометру ,и потом вводить в уме коррекцию ,ну или аларм выставить,скажем на 25 С а на 23 С ,если датчик занижает показания.В случае.если надо какую-то реакцию иметь на изменение температуры на обьекте.
ASSA72
Участник


Тем: 1
Сообщений: 2
На форуме с 22/03/16
2016-03-25 13:10:12
Спасибо, интересный совет. Я и не подумал так сделать.
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения.
Войдите под своим логином и паролем или Зарегистрируйтесь.



Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация



Наши специалисты с удовольствием помогут вам в подборе оборудования.
Я согласен на обработку моих персональных данных согласно этим условиям