Добрый день.
Подскажите, пожалуйста, алгоритм правильной калибровки данного ИБП.
Дело в том, что ИБП простоял значительное время с мертвыми АКБ.
АКБ заменили, но теперь ИБП неправильно отображает время жизни (runtime). При этом заряд АКБ 100%.
При попытке запустить калибровку с платы мониторинга 9630, процент заряда сразу же падает до 20% моментально. И калибровка
заканчивается. Потом если ИБП не трогать опять 100% но время работы все также маленькое 5-8 минут, нагрузка мизерная.

1. Удалил плату мониторинга 9630
2. Подключился к COM порту через родной кабель. Через терминал значение после нажатия "Shift+Y" и"0" выдавало - 12
3. Изменил в ручном режиме на "82" Но ничего не изменилось.
4. Сейчас решил с помощью ПК+Монитор (нагрузка примерно 15%) разрядить в 0 до полной пропажи всей индикации на панели.
5. Потом хочу подать входное напряжение и дождаться полной зарядки. Посмотреть значение runtime.

Предполагаю, что мои действия не соответствуют правильному алгоритму. В интернете статьи, как правило давнишние и бывает
отличаются в нюансах между собой.
Можете подсказать все ли я делаю правильно или нет?
hopto
Участник


Тем: 9
Сообщений: 42
На форуме с 17/08/11
2019-10-11 22:12:03
Полностью заряжаете аккумуляторы, желательно чтобы сутки на зарядке постояли, вешаете на вход лампочку накаливания на 200 ват и в официальном програмном обеспечении PowerChute Business Edition выбираете калибровка.
Но я так понял что вы не работали раньше с терминалом и нажимали там все подряд, поэтому желательно проверить все датчики. Чтобы нагрузка, входное, выходное и напряжение аккумуляторов замерено мультиметром, температура совпадало с тем что показывает программное обеспечение.
Можете замерять напряжение на каждом из аккумуляторов по отдельности, оно должно быть одинаковым без каких-либо перекосов, тогда все будет работать долго и счастливо.
hopto
Участник


Тем: 9
Сообщений: 42
На форуме с 17/08/11
2019-10-11 22:12:56
ну и еще проверьте значение констант, они тоже должны совпадать с вашей моделью ибп.
Selin
Участник


Тем: 6
Сообщений: 34
На форуме с 13/09/19
2019-10-14 08:48:50
> и в официальном програмном обеспечении PowerChute Business Edition выбираете калибровка
Уже неоднократно писалось, что такая калибровка умеет только калибровать только "вниз" - когда батарея теряет свою ёмкость.
При замене батарей на новые (особенно если новые - повышенной ёмкости) необходимо сбрасывать регистр "0" в максимальное значение и только потом проводить калибровку через PowerChute или любым иным способом.
Можно почитать, например, эту статью: ссылка
Так же полезно будет почитать эту тему: https://www.apc.ru/support/forum.html?idq=11151
Может, всё дело и не в калибровке вовсе...
diesel315
Участник


Тем: 6
Сообщений: 6
На форуме с 08/05/12
2019-10-14 09:42:01
Всем спасибо, но вроде ситуация выправилась.
6. Подал входное напряжение. АКБ полностью зарядились и стали показывать нормальные значения Runtime
7. Через UPSDiag 2.0 в терминальном режиме запустил калибровку. Откалибровался все также при 15,6% нагрузки. Сейчас заряжается снова. Вроде все хорошо.
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2019-10-14 19:00:49
UPSDiag 2.0 для до поколения 3.0, у вас может быть от 3.6 до 4.0, сбой или ошибка оператора может привести ИБП к полной неработоспособности, имейте ввиду.
Selin
Участник


Тем: 6
Сообщений: 34
На форуме с 13/09/19
2019-10-24 15:16:26
То есть для поколений 3.6 и новее лучше только терминал?
Или APCfix нормально работает с этими версиями?
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2019-10-24 16:07:28
"То есть для поколений 3.6 и новее лучше только терминал?
Или APCfix нормально работает с этими версиями?"
Оба варианта годятся, upsdiag только посмотреть и окошко терминал с командами.
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения.
Войдите под своим логином и паролем или Зарегистрируйтесь.



Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация



Наши специалисты с удовольствием помогут вам в подборе оборудования.
Я согласен на обработку моих персональных данных согласно этим условиям