Добрый день! Мучаюсь выбором между двумя моделями SUM3000RMXLI2u и SU3000RMXLI3U. Подскажите пож. какой из них выбрать? SUM вроде помоложе будет, но может SU понадежнее? Нагрузки: скважинный насос с частотником (при пуске доходит до 2.5кВт, в работе 1-1.3 кВт), сервер с IP видеонаблюдением и немного светодиодного освещения 200-300Вт. Спасибо!!!
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2015-09-26 23:30:50
Для насоca лучше SUM ,он лучше проглатывает перегрузку в плане разгона двигателей ,а вот по. Надёжности он хуже ,особенно если есть возможность понижения температуры ниже +5C ,или повышенной влажности ,в подвале ,котельной и тп.В нем присутствует постоянное напряжения 800 вольт.
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2015-09-26 23:32:53
Ну и для запыленных помещений без подготовки воздуха sum не пойдёт,он сделан для горячей замены силового модуля в случае отказа.
sisenis
Участник


Тем: 1
Сообщений: 3
На форуме с 25/09/15
2015-10-12 00:13:41
Спасибо! Взял SUM3000, хотя на деле он оказался IBM3000XRH2U . Запуск скважинного насоса с частотником, на батареях проглатывает нормально, пару раз моргнув перегрузкой. Вопрос по USB-кабелю к этой модели, кабелем 940-0127E PowerChute его не находит. Подскажите пож. номер правильного USB-кабеля или под него нужен другой софт, т.к. это IBM?
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2015-10-12 00:44:51
Информации не достаточно.Какой имено PowerChute,занят ли чем Smart Slot ,подключен ли Com кабель.Как детектится ИБП без ПО при подключении шнурка Мастдаем.
sisenis
Участник


Тем: 1
Сообщений: 3
На форуме с 25/09/15
2015-10-13 14:52:34
Windows 8.1. В Smart Slotе походу стоит AP9617 (карту настроил, в сети доступ к ней есть). Ethernet и COM-кабели отключены. В Device Managerе UPS определяется как HID UPS Battery. PowerChute, пробовал версии 7.0.5, 8.х.х, 9.2., агент его не находит.
sisenis
Участник


Тем: 1
Сообщений: 3
На форуме с 25/09/15
2015-10-13 16:40:23
И еще вопросик, у SUMa изолированая или сквозная нейтраль? Спасибо!
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2015-10-14 00:32:23
Для американского рынка точно сквозная,а вот для европейского нет уверенности ,может и переворачивать на выходе при работе от батарей.Как у ва там в ибме и что запаяно а плате можно только гадать индикатором фазы,)
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения.
Войдите под своим логином и паролем или Зарегистрируйтесь.



Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация



Наши специалисты с удовольствием помогут вам в подборе оборудования.
Я согласен на обработку моих персональных данных согласно этим условиям