APC Logo

Форум APC


Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация

Раздел: Cервис


АвторТема:  SMT или SMX
hopto
Участник


Тем: 9
Сообщений: 42
На форуме с 17/08/11
2019-10-06 20:48:27
У меня возник вопрос, что лучше SMT или SMX в плане надежности, качества и схемотехники?
Почему-то на сайте производителя никакой информации об этом нет, но линейка SMT по всех
характеристикам уступает SMX но цена на SMT почему-то выше. Какой-то конфуз если честно.
вот внутренняя плата SMX https://i.ebayimg.com/images/g/nKUAAOSw8W5acguU/s-l1600.jpg
а так выглядит SMT https://i.ebayimg.com/images/g/nKUAAOSw8W5acguU/s-l1600.jpg
hopto
Участник


Тем: 9
Сообщений: 42
На форуме с 17/08/11
2019-10-06 22:00:25
https://a.allegroimg.com/original/0cd8e7/371985344224925e7d81df1116ed
вот SMT
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2019-10-07 16:29:51
Ну SMT это модель SUA , в которую добавлен преобразователь интерфейса и LCD панель.
На 48 вольт , со всеми косяками и достоинствами предидущей модели , плюс некоторое неудобство и глюки конвертора интерфейса, однако при удобстве панели.
SMX принципиально новая модель, практически онлайн, из плюсов более стабильный выход, из минусов избыточная сложность , высокое первичное напряжение ( у моделей HV 120 вольт акб) и напряжение DC шины 396 вольт , что делает практически невозможной эксплуатацию в запыленных и не кондиционированных помещениях, боятся сетевых выбросов.
Поэтому первый надежнеев заметно, но полностью линейно интерактивный, Второй квазионлайн , может стабилизировать частоту , но существенно менее надежен изза сложности . высоких напряжений и не лакированной платы).
По холостому ходу ,сравнимы, но у SMX есть экономичный режим, поэтому электричество он бережет лучше.
hopto
Участник


Тем: 9
Сообщений: 42
На форуме с 17/08/11
2019-10-07 21:21:13
Понятно, спасибо.
hopto
Участник


Тем: 9
Сообщений: 42
На форуме с 17/08/11
2019-10-07 23:22:28
Мне еще интересно, а как в SMX AVR работает? Это же все таки не онлайн ибп чтобы постоянно преобразовывать входное напряжение в 400вольт и потом обратно? Я так понимаю что они взяли частично из онлайн версии схему без pfc, инвертор там с полным мостом потому что плече только одно, зарядка и дс-дс конвертор всегда держит шину 400вольт заряженной, но она начинает работать исключительно когда пропадает входное напряжение. Я не видел полностью внутренностей этого ибп, но считаю что там еще должен где-то стоять трансформатор для avr и судя по количеству реле скорее всего он там есть, но я могу ошибаться.
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2019-10-08 19:55:26
Судя по картинке, у вас трансформатор.У вас какая модель на фото,? 1500 ая,?
В smx3000HV dc Iшина заряжается PFC и стабилизировать умеет он как онлайновый.
hopto
Участник


Тем: 9
Сообщений: 42
На форуме с 17/08/11
2019-10-08 21:18:33
да на картинке 1500 причем под американскую сеть 120вольт
hopto
Участник


Тем: 9
Сообщений: 42
На форуме с 17/08/11
2019-10-08 21:23:42
https://i.ebayimg.com/images/g/HUcAAOSwuDFcklWJ/s-l1600.jpg
вот тот про который вы говорили, он действительно как онлайн выглядит, похоже там когда напряжение в норме все через байпас идей, а когда нет работает как онлайновый.
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения.
Войдите под своим логином и паролем или Зарегистрируйтесь.



Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация



Наши специалисты с удовольствием помогут вам в подборе оборудования.
Я согласен на обработку моих персональных данных согласно этим условиям