2015-10-11 13:58:46Здравствуйте. Кто подскажет в чем
дело? Ситуация следующая: отдали б/у
SURT8000, включил на холодную,
заработал, прошел тестирование,
загорелся крест и 3+4 светодиоды,
выключил, включил - то же самое.
Через минуту - отключился сам и после
этого ни на что не реагирует - при
нажатии на пуск слышны только
негромкие щелчки в плате 640-0764Е-
REV05. Вентиляторы не крутятся,
никакие светодиоды не горят. На
батареях - от 99 до 101 В. Подключал
лампочку 100вт - горит в полнакала, не
гаснет. Серийник: IS0802000832.
Заранее спасибо.
Заменить АКБ ,затем проверить плату PSU.может быть недостаточно напряжения для запуска а может быть неисправна плата источника.Попытка включать с неисправными акб чревато более серьезными повреждениями.Если ИБП до этого работал а затем при хп выдал 3+4 батареи однозначно утиль.
AlexanderT
Участник
Тем: 1 Сообщений: 1 На форуме с 11/10/15
2015-10-12 23:34:50
Сколько будет стоить диагностика? Не очень хочется покупать новые батареи, а потом окажется, что и пару плат под замену.