Доброго времени суток.Подскажите,какое должно быть значение 0 регистра ?Тип аппарата 452.17.W 5C ,текущее значение 0 регистра С4.и...не нашел на сайте APC/ru таблицы времени автономной работы....киньте ссылку.Спасибо.
ilun
Участник


Тем: 32
Сообщений: 97
На форуме с 23/12/13
2014-11-06 16:50:28
Решил проблему.Выставил в R0 FE , и запустил run time калибровку в терминале,получил R0 7B(вроде бы близко к 7E )...... графики автономки нашёл ...раньше не там искал .
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2014-11-07 00:17:39
А зачем выставлять было,если калибровку запускать собирались?Обычно выставляют,чтоб с калибровкой время не тратить))Но батареи разные,поэтому таблицы врут ,обычно в большую сторону))Поэтому универсальное правило...заряжаем до 100 % ,подключаем нагрузку уровня той,с которой будет потом работать,увеличиваем R0 до любого значения больше того,когда перестает мигать шкала заряда,запускаем калибровку..и вуаля,имеем практически точное время работы для имеющейся нагрузки.
ilun
Участник


Тем: 32
Сообщений: 97
На форуме с 23/12/13
2014-11-07 10:21:08
Я вас понял,табличные значения констант сделаны для быстрой калибровки,чтобы особо не париться ,это наверное не правильно,так как ассортимент батарей широкий +упало качество .....как правило калибровка ИБП лежит на совести сервисника....можно ввести 0 константу за 1мин или сделать правильную калибровку за 2 дня....Спасибо ,Дмитрий.
Осипов Павел
Участник


Тем: 16
Сообщений: 3277
На форуме с 13/09/02
2014-11-07 17:48:11
Весь вопрос в том, на сколько точно нужно знать прогнозируемое время работы ИБП. Если используются методы автоматического выключения серверов, то да, можно время потратить на калибровку методом разряда под нагрузкой (а лучше еще и несколько дней поразряжать-позаряжать ИБП без нагрузки для юстировки АКБ). Если же для использования в быту, то ручками исправил, и достаточно, в процессе експлуатации сам подкалибруется.
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения.
Войдите под своим логином и паролем или Зарегистрируйтесь.



Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация



Наши специалисты с удовольствием помогут вам в подборе оборудования.
Я согласен на обработку моих персональных данных согласно этим условиям