2010-07-03 22:46:37Заводскую марку не знаю, называется "150 watt DC to AC inverter". Проблема: через 2-5 минут после включения начинает сильно зудеть, предположительно при этом сильно "задирает" напряжение на выходе, пока не мерял. Вопросы: 1. Нужна схема. 2.Может, у кого-нибудь есть опыт, или на форуме уже был аналогичный вопрос (извините, не нашёл)? Поделитесь пожалуйста опытом диагностики и ремонта или ссылкой.
А какое отношение он имеет к АРС?
схем подобных инверторов существует достаточно много,и на 494 микросхеме,и на 3525,поэтому непонятно о чем речь(.Идея у них всех одинаковая,высокочастотный стабилизиованный преобразователь до +310 вольт.Заряжает емкость,потом от нее питается мост ,формирующий квазисинус.Открываем и смотрим,что греется,а судя по вашему описанию,это один из выпрямительных диодов или емкость))
андрейка3
Участник
Тем: 5 Сообщений: 2427 На форуме с 25/09/07
2010-07-05 01:37:51
Был у АРС такой - гадота исключительная . Слава ,не знаю кому, но с производства благополучно сняли .У меня их было два в ремонте, не прожили и месяца , у обоих вылетели трансы. Схему не ищите .А приблизительную идею вам подсказали.
андрейка3<-------это ты про розетки говоришь?Если ты про 500ES,то я встречал 2 их реинкарнации,в первой просто непонимание принципа работы при создании сей схемы,во второй реинкарнации,с шеститранзисторным мостом,проблему попытались исправить,но увы...криво((.По поводу транса,то ли желание сэкономить,то ли феррит китайский,но на такую индукцию он не рассчитан ((.Поверком тоже недалеко ушел,проблемы в розетках те-же,единственное кто порадовал-MGE.Но мощность 300ВА.Китайский инвертор более выигрышный даже.Попытка формировать 50 гц процессором в мосте без схемотехнического исключения сквозных токов,вообще бред.искрение вилки,приводит к сбоям работы процессора и большуму буму...жесть!
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения. Войдите под своим логином и паролем или Зарегистрируйтесь.