АвторТема:  Батарея для Smart-UPS 1000I
lexus73
Участник


Тем: 2
Сообщений: 2
На форуме с 11/02/16
2016-02-11 14:52:47
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста можно ли на данный ИБП поставить батарею на 17А вместо 12А ? Ничего не cгорит?
Осипов Павел
Участник


Тем: 16
Сообщений: 3277
На форуме с 13/09/02
2016-02-11 19:34:37
Тогда вопрос. А почему в SUA1500I, в котором 17AH стоИт, есть вентилятор, на мысль не наводит?
lexus73
Участник


Тем: 2
Сообщений: 2
На форуме с 11/02/16
2016-02-12 08:39:07
Вот теперь понятно. Спасибо.
APCUPS
Участник


Тем: 0
Сообщений: 3
На форуме с 18/02/16
2016-02-18 07:38:43
Можно поставить но при условии, что нагрузка будет не более 70% то есть не более 700VA. Выделение тепла при более длительной работе не выйдет за допустимые пределы. А при заряде батарей существует отсечка по току, это тоже не уведет устройство за допустимые тепловые пределы. Вот показатели времени в софте (если он подключен) будет нарушены.