div69i
Участник


Тем: 4
Сообщений: 4
На форуме с 21/07/15
2015-07-22 09:43:09
Доброго дня! Помогите разрешить проблему! При подключении нагрузки выходит в ошибку "ПЕРЕГРУЗКА" и пищит. Плата 640-684D. Заряд батарей 13,2 в. Подскажите куда копать. Заранее Спасибо!
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2015-07-22 11:13:36
1-заменить все 22х16 2-проверить транзисторы выходного моста.
div69i
Участник


Тем: 4
Сообщений: 4
На форуме с 21/07/15
2015-07-22 13:59:51
Простите, а транзисторы выходного моста как обозначены на плате и какого они номинала? Конденсаторы все поменял, проблема осталась. Спасибо!
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2015-07-22 16:31:40
Прочитал ваш пост в другой теме....мне не совсем понятно ,как себя ведет ИБП без нагрузки?Кроме того,работал ли он с этой нагрузкой до замены батарей?C40,41,3,19 точно сменили? Транзисторы 18n50 там вроде в мосту ,но если на без нагрузки работает,то мост в порядке.Подключите активную нагрузку (кипятильник,лампу ) на 500 ватт и проверьте работу.