Автор | Тема: Заниженное значене заряда АКБ на SUA3000RMXLI3U (640-0800G Rev 07) |
frankie
Участник
Тем: 2 Сообщений: 12 На форуме с 06/03/17 |
2019-09-15 20:31:11 UPS-Diag и плата AP9619 показывают на 2.5В меньше чем мультиметр на клеммах (55.35В вместо 52.9В). Есть-ли программный способ откорректировать значение получаемый через АЦП IC10 ADC0838? Или зависит только от делитилей на резисторах R106+R249 (402.K+7.5K) и R107 (34.8K)? |
|
Chevyuser
Участник
Тем: 11 Сообщений: 14098 На форуме с 24/02/10 |
2019-09-24 16:47:28
| UPSDIAG может и не так еще повлиять, вы хоть читайте для каких она ИБП.
Настраивается программно через APCFIX или терминал при температуре встроенного указателя 20-24С , при других значениях температуры измеренное значение будет существенно меньше.
|
|
frankie
Участник
Тем: 2 Сообщений: 12 На форуме с 06/03/17 |
2019-09-25 20:45:06
| Насколько знаю только заряд можно регулировать через терминал или APC-Fix. Расхождение между мультиметром и показаний программы должно быть не больше 0.1V. |
|
frankie
Участник
Тем: 2 Сообщений: 12 На форуме с 06/03/17 |
2019-09-25 20:46:48
| Не совсем понял что именно изменил UPS-Diag? Все константы вроде табличные остались (apcupsd и др источники). |
|
frankie
Участник
Тем: 2 Сообщений: 12 На форуме с 06/03/17 |
2019-09-25 21:07:10
| Не совсем понял что именно изменил UPS-Diag? Все константы вроде табличные (apcupsd и др источники). |
|
frankie
Участник
Тем: 2 Сообщений: 12 На форуме с 06/03/17 |
2019-09-25 21:30:22
| Что странно APC-Fix для моего UPS (SUA3000RMXLI3U) выставляет стартовую константу не 89 а 70 (как у SUA3000RMI2U). |
|
Chevyuser
Участник
Тем: 11 Сообщений: 14098 На форуме с 24/02/10 |
2019-09-25 21:33:24
| А определяется он правильно? HEX верный? |
|
frankie
Участник
Тем: 2 Сообщений: 12 На форуме с 06/03/17 |
2019-09-26 18:31:54
| Да. В меню APC-fix 2.8.1.194 выбрал UPS Model Hex Code Detection ON. В разделе General UPS Information пишет Smart-UPS 3000 RM XL ниже Firmware 691.19.I
Серийный номер JS1033008561 соответсвует наклейке сзади UPS.
Константы 0:70, 4:0A, 5:B6, 6:0E |
|
Chevyuser
Участник
Тем: 11 Сообщений: 14098 На форуме с 24/02/10 |
2019-09-27 15:37:41
|
Хорошо, теперь озвучтье температуру, что в окошке напряжение акб и что показывает цифровой вольтметр на клемах акб. |
|
frankie
Участник
Тем: 2 Сообщений: 12 На форуме с 06/03/17 |
2019-09-27 15:49:44
| 19.8 градусов. Выше уже писал что меряю на 2.5В меньше чем показывает любая программа (или AP9619). Мозги сбрасывал (по рекомендации APC), |
|
frankie
Участник
Тем: 2 Сообщений: 12 На форуме с 06/03/17 |
2019-09-27 15:55:37
| Заряд и разряд идет плавно (монитрю заббиксом в каждые 5 мин). Но при отключения питания от UPS напряжение на клеммах падает до 49.5В. В программе при этом падает сразу на 59%, потом через некоторое время корректируется на 74% и уже плавно идет вниз. Думаю константа 70 виновата в регистре 0. Калибровка проходт успешно до 46В но из за заниженной константы получаю меньше автономное время работы (с 3шт АКБ (+ 1 блок расширения)) нагрузкой 1квт (30%) калибровался 20мин. |
|
frankie
Участник
Тем: 2 Сообщений: 12 На форуме с 06/03/17 |
2019-09-27 15:58:05
| Поднятия напряжения заряда (B в режиме PROG) поможет выровнять разность показаний? |
|
Chevyuser
Участник
Тем: 11 Сообщений: 14098 На форуме с 24/02/10 |
2019-10-01 16:37:39
| frankie, цифры назовите, лучше когда батарея заряжена на 100 %.
"UPS-Diag и плата AP9619 показывают на 2.5В меньше чем мультиметр на клеммах (55.35В вместо 52.9В)."
А не наоборот? 55.35 это на клеммах или в программе?
|
|
frankie
Участник
Тем: 2 Сообщений: 12 На форуме с 06/03/17 |
2019-10-01 19:25:19
| Сегодня замерял на клеммах - 51.4В. В программе стабильно 55.35В когда на 100% заряжен. Причем сначало перед первой калибровкой после холодного старта 55.15В было. Потом через несколько дней постепенно падает до 51.4В. В программе всегда показывает 55.35В. |
|
frankie
Участник
Тем: 2 Сообщений: 12 На форуме с 06/03/17 |
2019-10-01 19:26:15
| Пытался поднимать напряжение заряда в режиме PROG, B, +. Ничего не поменялось. |
|
Chevyuser
Участник
Тем: 11 Сообщений: 14098 На форуме с 24/02/10 |
2019-10-04 15:42:23
| Надо понижать потому что.PROG, B, -.
"Причем сначало перед первой калибровкой после холодного старта 55.15В было. Потом через несколько дней постепенно падает до 51.4В"-какие при этом показания термометра? |
|
frankie
Участник
Тем: 2 Сообщений: 12 На форуме с 06/03/17 |
2019-10-04 18:14:51
| Одинкаковое. Баттареи вообще холодны были. |
|
frankie
Участник
Тем: 2 Сообщений: 12 На форуме с 06/03/17 |
2019-10-04 18:15:35
| Вчера окончательно сдался. После пропадания света начал заряжать аккумуляторы и коротнул вход 220В. |
|
Chevyuser
Участник
Тем: 11 Сообщений: 14098 На форуме с 24/02/10 |
2019-10-07 16:16:29
| "Одинкаковое. Баттареи вообще холодны были." Вы смотрели показания или рукой трогали?
|
|
|
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения.
Войдите под своим логином и паролем или Зарегистрируйтесь.
|