megik
Участник


Тем: 1
Сообщений: 1
На форуме с 19/03/12
2012-03-19 06:45:44
Здравствуйте иметься новый APC Smart-UPS 1500VA LCD (SMT1500I) При работе от батарее выходное напряжение скачет на LCD в переделах 2-3 вольт всё время от 228-230 каждые 1.5 секунды по показаниям вольтметра тоже самое это нормально? Нагрузка около 30 процентов стабильная И ещё от скольких ват UPS должен показывать нагрузку? При подключении малопотребляющего оборудование роутер+свитчь 5 портовый+модем+voip телефон нагрузку показывает нулевую 0watt я понимаю аппарат новый в России и по нему мало информации
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2012-03-19 13:26:46
1-нормально,в пределах 1 го младшего разряда АЦП. 2-Показания нагрузки зависят от конкретного экземпляра ИБП,но любой начинает показывать более 50--60 Вт нагрузки.Если внимательно посмотрите,то нагрузки менее 100Вт не нормированы для данного ИБП ссылка в том числе и по времени работы.Минимальная рекомендованная нагрузка 25-30 %.
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2012-03-19 16:55:13
Если напрягает изменения напряжения ,установите его значение 220 или 240 вольт для работы от батарей,должно пропасть.
megik
Участник


Тем: 1
Сообщений: 1
На форуме с 19/03/12
2012-03-20 19:38:58
Спасибо за ответ! Ещё хотел спросить, что это за пресловутый грин моде в этих упсах? По описан на сайте апс.ком Защищенный заявкой на патент режим работы с исключением ненужных в отсутствие неисправностей электроснабжения компонентов, обеспечивающий дополнительное повышение эффективности без ущерба для качества защиты. ???? Иногда UPS работает в обычном режиме on-line но через какое то время переключается на режим on-line(green-mode) так пишет в статусе парашут Он так и должен включаться через какое-то время? И ешё один вопрос про AVR У меня со стандартной настройки нижний порог включения по умолчанию стоит 208v но avr буст включается уже при 211-213v Это не точная настройка на заводе или это норма? Понимаю что можно снизить порог просто интересно нормально ли это? Судя по таблице ссылка вырубаться он должен при достижении напруги 215v вырубается вроде как и есть около 215-216
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2012-03-21 00:29:58
В гринмоде он работает,когда считает,что качество сети приемлемо ,это позволяет снизить счет за электроэнергию и уменьшить нагрев-читайте увеличить срок жизни аппарата и батарей.В сетевом напряжении могут присутствовать мгновенные провалы,например при регулировании его ЛАТРом за счет витков намотки.ИБП ориентируется по мгновенным значениям для включения режима БУСт и ТРИМ ,поэтому такие расхождения в порядке вещей.Кроме того порог оцифровки около 1,9 вольта,так что 208 вольта,это считайте 210 +-1,9 В.Это будет соответствовать,что БУСТ включит не ниже 208,1 типа.и еще в программе можно посмотреть мин и макс значения напряжения сети.От среднего они отличаются на 2-3 вольта обычно,собственно эта величина отличия и есть сигнал,в какой моде работать...
matroskin70
Участник


Тем: 1
Сообщений: 1
На форуме с 25/10/15
2015-10-25 11:53:34
Добрый день! Являюсь владельцем smt1500i Подскажите, как настроить управление меню и дальнейший контроль за этим ИБП с ПК? Установка PowerChute Business Edition Console с идущего в комплекте с ИБП CD-диска не помогла, либо я запутался в англоязычном меню (русского нет??)...
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения.
Войдите под своим логином и паролем или Зарегистрируйтесь.



Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация



Наши специалисты с удовольствием помогут вам в подборе оборудования.
Я согласен на обработку моих персональных данных согласно этим условиям