regsvr
Участник


Тем: 2
Сообщений: 2
На форуме с 27/03/13
2013-04-12 09:50:49
доброго времени суток уважаемые коллеги. Пытаюсь перевести Smart-UPS RT 5000 XL в режим байпаса используя SNMP. Посылаю GET. В журнале ИБП вижу следущее: System: Detected an unauthorized user attempting to access the SNMP interface from XXX.XXX.XXX.XXX В Administration-Network-Access Control прописал свой IP на public - read, private- write+. Толку нету. Помогите кто сталкивался. Что ещё не сделано? Заранее спасибо!
regsvr
Участник


Тем: 2
Сообщений: 2
На форуме с 27/03/13
2013-04-12 12:24:28
извиняюсь отправляю SET, GET отрабатывает нормально.
Дмитрий Журавлев
Участник


Тем: 13
Сообщений: 1634
На форуме с 28/03/02
2013-04-19 07:43:09
А третья версия SNMP на карточке случаем не включена ?
regsvr
Участник


Тем: 2
Сообщений: 2
На форуме с 27/03/13
2013-04-24 09:58:50
Третью версию отключил. Всё отлично заработало на первой. В OPC SNMP сервере через который запрос было настроено соединение через public который имел доступ только read. настроил через private и всё заработало. Спасибо. Может кому и пригодится пост.
datchik-davleniya
Участник


Тем: 0
Сообщений: 1
На форуме с 26/04/13
2013-04-26 11:37:57
Пригодился
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения.
Войдите под своим логином и паролем или Зарегистрируйтесь.



Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация



Наши специалисты с удовольствием помогут вам в подборе оборудования.
Я согласен на обработку моих персональных данных согласно этим условиям