2013-04-12 09:50:49доброго времени суток
уважаемые коллеги. Пытаюсь
перевести Smart-UPS RT 5000 XL
в режим байпаса используя
SNMP. Посылаю GET. В журнале
ИБП вижу следущее: System:
Detected an unauthorized user
attempting to access the SNMP
interface from XXX.XXX.XXX.XXX
В Administration-Network-Access
Control прописал свой IP на public
- read, private- write+. Толку нету.
Помогите кто сталкивался. Что
ещё не сделано? Заранее
спасибо!
regsvr
Участник
Тем: 2 Сообщений: 2 На форуме с 27/03/13
2013-04-12 12:24:28
извиняюсь отправляю SET, GET отрабатывает нормально.
А третья версия SNMP на карточке случаем не включена ?
regsvr
Участник
Тем: 2 Сообщений: 2 На форуме с 27/03/13
2013-04-24 09:58:50
Третью версию отключил. Всё отлично заработало на первой. В OPC SNMP сервере через который запрос было настроено соединение через public который имел доступ только read. настроил через private и всё заработало. Спасибо. Может кому и пригодится пост.