АвторТема:  APC AIS 3000, 32 kW / 40 kVA, Входной 400V 3PH / Выход 230V
Andrew
Гость
2009-01-30 14:40:15
Как реализован двойной ввод электропитания и какие критерии выбора активного ввода?
Дмитрий Журавлев
Гость
2009-01-30 20:34:34
Абсолютно идентичны с точки зрения ИБП. Индикация обеих вводов через меню и SNMP-карту. Bypass выбирается более стабильный и надежный (например узнать в энергоснабжающей организации).
Andrew
Гость
2009-02-02 05:58:31
А поподробнее? Байпас это и есть альтернативный питающий ввод? Интересно как ИБП логически выбирает через какой ввод брать питание?
Дмитрий Журавлёв
Участник


Тем: 13
Сообщений: 1634
На форуме с 28/03/02
2009-02-03 15:26:35
Да, это и есть альтернативный ввод. И, по логике, он должен быть надежнее основного. ИБП всегда работает от основного ввода, если пропадает основной - смотрит состояние резервного, если и там все плохо - тогда переходит на батареи.
Andrew
Гость
2009-02-06 09:07:33
А уточните параметры резервного ввода. Это как и основной- 3ф/380 ?