АвторТема:  SURT10000XLI ошибка 00011
ninzjacont
Участник


Тем: 25
Сообщений: 380
На форуме с 08/08/11
2013-07-24 20:57:21
Добрый день. Ошибка 00011. Завышен выход. Подцепился на выходной конденсатор, сжег прибор. ))) В чем может быть проблема? калибровка зарядника и дц не сбита..... С чего начать? Акб идеальные.
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2013-07-24 23:08:17
Ну если больше 400 вольт,а судя по тому ,что прибор умер,там переменка ВЧ,значит надо мерить емкость кондера...но только их там 2 параллельно..по 20 мкФ вроде,скорее всего она мала...стала.
ninzjacont
Участник


Тем: 25
Сообщений: 380
На форуме с 08/08/11
2013-07-24 23:31:10
У меня тоже было такое подозрение, но раз их 2 и ибп нет и 2 лет с рождения - я подумал вероятность их обоих выхода из строя минимальна.... Эх тестер за 3т.р. умер(( Таким звуком еще - типа, бжик! типа зачем! ))) Спасибо! Проверю заменой!
ninzjacont
Участник


Тем: 25
Сообщений: 380
На форуме с 08/08/11
2013-07-25 09:19:28
Chevyuser, вы были правы. Спасибо!
ninzjacont
Участник


Тем: 25
Сообщений: 380
На форуме с 08/08/11
2013-07-25 09:26:50
прибор оправдан )))
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2013-07-25 10:59:50
Ну вы известный любитель дорогостоящих приборов))Я такие только в книжках видел))Я предпочитаю рассуждать логически,тогда,как Вы видите,я и без приборов обхожусь,ну в крайнем вольтметр со стрелочкой).У меня 2 штуки таких было вчера,года не отработали,вспухли емкости ЗУ ,в одном еще и инвертер умер и батареи по 11 вольт на картридж,так что 2 года то рекорд!
андрейка3
Участник


Тем: 5
Сообщений: 2427
На форуме с 25/09/07
2013-07-25 12:22:51
А у меня последнее время 5000 - 6000 - ки валятся , и все с одной картинкой -PFC .А 10000 - ки с емкостями в PSU и батареями , особо с лонгами и все прошлогодние . Обидно , даже турецкие артрониксы дольше пашут. P.S. У меня мой любимый стрелочник советский Ц4341 пашет как папа-негр больше 30 - ти лет безотказно и отремонтировать непроблемно..
ninzjacont
Участник


Тем: 25
Сообщений: 380
На форуме с 08/08/11
2013-07-25 12:55:50
не полюбил я этот стрелочный, т.к. в мое время я начинал с цифрового )))
ninzjacont
Участник


Тем: 25
Сообщений: 380
На форуме с 08/08/11
2013-07-25 13:02:55
сегодня на еще одном, на ибп не этой фирмы, сменил этот выходной кондер....
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2013-07-25 23:34:25
андрейка3,согласен полностью.Стрелочка,она намного быстрее реагирует,чем все эти цифры...тем более интерпретирует ее мозг быстрее...не надо значение осмысливать..а лишь положение стрелочки..да и прозвонка быстрее гораздо.Кстати ИБП 12 года выпуска умерли похоже в связи именно с Лонгом.. ninzjacont,какой ИБП другой фирмы,если не секрет?
ninzjacont
Участник


Тем: 25
Сообщений: 380
На форуме с 08/08/11
2013-07-26 10:01:47
старый мге 2200... День на него потратил пока на выходе осциллографом не глянул. Этот кондер то работал то нет. Я искал причину во всем кроме этого кондера
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2013-07-26 12:00:29
Надо в темноте просто включать,если дохлый,то он светится))).
ninzjacont
Участник


Тем: 25
Сообщений: 380
На форуме с 08/08/11
2013-07-26 12:07:54
по любому ))))
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения.