2017-03-05 11:44:52Добрый день. Имеется ибп при включении которого крест и указанная в теме ошибка, при этом не
слышно щелчков реле. На удержание кнопки при запуске от аккумуляторов есть только короткий
писк, длительного не выдает и та же ошибка. В сервисе написано Battery Capacitor Soft Start Fault и
список возможных неисправностей. Прозвонил ТН1401-04 (маркировка TKS PH 500), которые по два
в паралель. Тестер выдал 29 Ом, хотя по идее должно быть 25. Реле RY1403-08 все нормально
разомкнуты, полевик Q1402 - исправен. Батареи имеют заряд по 200 В в плече и с другим ибп5000
работают. Встречался ранее с плохими реле на маломощных упсах, но на этом они стоят парами и
без нагрузки кммутируют слабый ток. Собственно вопрос: куда копать? и нужно ли снимать плату
для проверки исправности ИГБТ модулей в инверторе?
Если Вы не специалист, обратитесь у знающим людям,если не понимаете,что такое Soft Start ..При нем осуществляется предзаряд батарейных конденсаторов и кондесаторв DC шины до предварительноо напряжения +-200 Вольт для защиты батарейных реле.Ошибка формируется ,если напряжение не достигло уровня за отведенное время и небезопасно замыкать батарейные реле или реле не сработали.Вот тепепрь дусмайте с чего начать.
1-взять заведомо исправную и заряженную батарею
2-провести компьютерную диагностику через сом порт измеряемых параметров
Снимая плату ,не имея опыта ,вы или получите ощутимый удар током или выведите из строя плату управления.