2016-07-25 08:44:00После некой проблемы с питанием
серверной, наряду с многим IT
оборудованием, вышел из строя
прецизионный кондиционер рядного
типа APC 101. Индицируется авария
Compressor Drive Fault (неисправность
привода компрессора). После сброса
аварии она возникает вновь, даже не
пытаясь запустить компрессор. На
привод питание (380V) приходит, на
компрессор с него ничего не уходит.
На платах привода ничего видимого не
обнаружил, единственный
предохранитель на плате звонится
нормально, обмотки компрессора тоже.
Подскажите что делать. Может кто то
сталкивался с подобными
проблемами??
Ну надо смотреть ,так не сказать огульно.Может быть информация с датчиков не позволяющая стартовать компрессор,да и были случаи их заклинивания при неправильной сварке магистрали. При возникновении неисправности не выбивало ли входной трехфазный автомат?
Igorevichh
Участник
Тем: 0 Сообщений: 1 На форуме с 27/08/18
2018-08-27 11:56:46
Здравствуйте! Та же проблема, с определённой периодичностью возникает авария "Compressor Drive Fault" (неисправность привода компрессора) на прецизионнике APC ACRD 502. После полного сброса питания, запускается, как ни в чём не бывало и прекрасно работает какое то время. Может неделю работать, может месяц. На сколько я понял, аварийной остановки кондиционера не происходит, он не может запустить компрессор по сигналу температурного датчика на охлаждение. С чего хотя бы начать?
А низкое напряжение сети в момент появления ошибки вы не рассматривали:?А может просто подклинивает сам компрессор, остынет и отпустит, потому как с противодавлением ему тяжелее стартовать. Однажды с таким симптомами очень быстро заклинил совсем и сгорел.