2017-12-20 12:55:33Здравствуйте!
ИБП SUA2200I s/n JS0744014091.
После замены АКБ при включении загораются 6 светодиодов и мигают одновременно.
Без АКБ ИБП запускается. Подсоединяю АКБ и ИБП их видит.
-селф тест не проходит, снова загораются 6 светодиодов и мигают одновременно.
Снова запускаю без АКБ, далее подсоединяю АКБ и отрубаю ввод.
-не переходит на АКБ после отрубания ввода, снова загораются 6 светодиодов и мигают
одновременно.
Выдаёт следующие ошибки
12/18/2017 17:34:27 UPS: Refused a self-test; UPS is overloaded.
12/18/2017 17:34:18 UPS: An automatic voltage regulator (AVR) relay fault exists.
12/18/2017 17:34:17 UPS: The output power is turned off.
gogr1979
Участник
Тем: 2 Сообщений: 6 На форуме с 24/03/17
2017-12-20 13:18:59
Если дело регуляторе напряжения или в реле АВР, подскажите пожалуйста их номера позиций на плате.