Nike
Гость
2009-03-25 17:39:13
У меня Back-UPS Pro 650 вообще не подаёт признаков жизни (при нажатии кнопки включения нет сигнала).
андрейка3
Участник


Тем: 5
Сообщений: 2427
На форуме с 25/09/07
2009-03-25 21:47:49
Какой его S/N ? Для начала проверить аккумулятор, Если напряжение менее 10,5 V не включится. Аккумулятор RBC4 ( 12V x 12Ah )
Andrei
Участник


Тем: 5
Сообщений: 23
На форуме с 19/03/09
2009-03-26 08:04:53
Попробуй зарядить без нагрузки 24 часа
андрейка3
Участник


Тем: 0
Сообщений: 323
На форуме с 27/06/07
2009-03-26 11:42:10
Andrei ! Как он " ..зарядит без нагрузки.." если ВООБЩЕ не включается - ? Вам это удавалось ?
Andrei
Участник


Тем: 5
Сообщений: 23
На форуме с 19/03/09
2009-03-26 12:11:18
А его и не нужно включать APC - заряжаются в выключенном состоянии, например аккумуляторы в 0 разрядились, в этом случае ИБП будет молчать, либо что-то внутри ИБП не подключено, скажем батареи. Если аккумуляторы в 0 разряжены то просто нужно подключить их к питанию, если ИБП начал гудеть то как минимум есть шанс что он ещё жив, если же через 1 час он гудит но не включается, то вот здесь уже надо думать, может кнопка отвалилась. Вариантов почему он не работает куча, для начала надо разобрать, посмотреть всё ли подключено, нет ли каких проблем. Вообще вопрос поставлен не содержательно.
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения.
Войдите под своим логином и паролем или Зарегистрируйтесь.



Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация



Наши специалисты с удовольствием помогут вам в подборе оборудования.
Я согласен на обработку моих персональных данных согласно этим условиям