Я уже ранее задовал вопрос При аварийном отключениии Электричества UPS самопроизвольно отключается но при этом если сам отключаеш его от электричества он работает в связи с чем это связано и как это устранить. UPS SUA100I какие могут быть логи если он мгновенно отключается в случае аварийного отключения электричества
Smart
Участник


Тем: 0
Сообщений: 1750
На форуме с 25/11/03
2011-07-12 13:04:09
Можно попробовать понизить чувствительность, но в общем случае нужно отдавать ИБП в сервис-центр
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2011-07-15 01:05:56
Я уже отвечал,скорее всего не работает ступень повышения,требуется ремонт с заменой реле.Можно поиграться чуствительностью или понизить порог повышения до 196 вольт,но если при авари сеть просядет ниже 196 и отключится окончательно не сразу,нагрузку ИБП сбросит.