Денис
Гость
2009-01-20 17:01:49
В один прекрасный момент ИБП начал питаться от батареи, хотя электричество не отключалось. В общем, если воткнуть компьютер с монитором в розетки, где нет батареи (только защита от перепадов), всё работает нормально. Но при попытке включить устройство (нажать на кнопку) пишит 4 раза раз в 30 секунд (типа нет напряжения в сети, питается от батареи). Что с ним происходит и лечится ли это?
Pavel Menakhin
Команда APC


Тем: 0
Сообщений: 93
На форуме с 00/00/00
2009-01-20 17:59:06
Добрый день! Используете ли ПО? Какое? Какая информация по поводу перехода на батареи там отображается? Есть ли проблемы с напряжением? Какие настройки произведены в ПО, если оно есть? Как подключен источник к электричеству: через сетевой фильтр, стабилизатор или напрямую?