magset
Участник


Тем: 1
Сообщений: 0
На форуме с 01/05/19
2019-05-01 08:45:20
Здравствуйте, возникла следующая ситуация, в ночное время при аварийном отключении электроэнергии у нас запускается дизель-генератор 10000ква, офис расположен в спальном районе, возможно ли включить бесперебойный источник питания APC SUA5000RMI5U с дополнительными батарейными отсеками, на вводе перед блоком управления генератора, чтобы обеспечить какое-то время для питания серверного шкафа без запуска генератора? В серверном шкафу стоят 2 бесперебойника APC Smart-UPS 3000VA RT SURTD3000XLI, то есть получится что они будут питаться от APC SUA5000RMI5U, возможна ли такая схема включения?
Осипов Павел
Участник


Тем: 16
Сообщений: 3277
На форуме с 13/09/02
2019-05-14 19:09:56
Правильно ли я понимаю схему Вашего подключения, перед нагрузкой у Вас стоит АВР, который переключает нагрузку с входной сети, на работу от ДГУ. После АВРа у Вас стоят в стойке два ИБП SURTD3000XLI, которые защищают Ваши сервера? И тогда вопрос, зачем Вам нужен еще SUA5000RMI5U?
Осипов Павел
Участник


Тем: 16
Сообщений: 3277
На форуме с 13/09/02
2019-05-14 19:13:30
Если у Вас задача увеличить время работы от АКБ, без запуска ДГУ, то поставьте к каждому SURTD3000XLI дополнительные батарейные модули (SURT192XLBP), и контроллер с временем задержки запуска ДГУ, и будет Вам счастье.
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения.
Войдите под своим логином и паролем или Зарегистрируйтесь.



Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация



Наши специалисты с удовольствием помогут вам в подборе оборудования.
Я согласен на обработку моих персональных данных согласно этим условиям