deil
Участник


Тем: 1
Сообщений: 0
На форуме с 22/04/13
2013-04-22 12:43:31
Добрый день, подскажите что может означать: Напряжение батареи превышает значение номинального напряжения батареи (Critical Events - UPS: The battery voltage exceeds the nominal battery voltage rating.) что с этим делать и как бороться? заранее спасибо
Smart
Участник


Тем: 0
Сообщений: 173
На форуме с 05/08/11
2013-04-22 15:11:54
можно предположить, что речь идет об оналйновом ИБП, в таком случае ( если это SURT) нужно отдать ИБП в сервис.
Осипов Павел
Участник


Тем: 16
Сообщений: 3277
На форуме с 13/09/02
2013-04-22 18:16:29
Возможно что это не SURT, а SURTD, и это значит что ИБП включил режим повышеного заряда. Возможно что причина этого, старые АКБ (озвучьте серийник с ИБП).
agroinvest
Участник


Тем: 0
Сообщений: 7
На форуме с 26/12/13
2013-12-26 10:10:38
Добрый день. Аналогичная проблема как у автора темы: The battery voltage exceeds the nominal battery voltage rating. Модель: Smart-UPS RT 3000 XL, SKU: SURTD3000XLI, Serial Number: IS1106002449 Какой диагноз: замена батарей или в сервис?
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2013-12-26 13:28:00
Замена батарей не даст 100%; гарантии от этой неисправности,так-каке я могу еще минимум 2 причины назвать такого состояния,хардверную и софтверную..Так что в сервис надежнее.
agroinvest
Участник


Тем: 0
Сообщений: 7
На форуме с 26/12/13
2013-12-26 17:31:59
Все же, можно-ли диагностировать самостоятельно, не хочется оставлять без сервер ИБП? Полагаю, что отдать в сервис - по времени это решения проблемы займет не одну неделю недель. Если это окажутся батареи - сможем самостоятельно исправить, установив Replacement Battery Cartridges (RBC44). Верно?
Осипов Павел
Участник


Тем: 16
Сообщений: 3277
На форуме с 13/09/02
2013-12-26 20:09:23
Выложите Event Log и Data Log, и станет что то ясно, а то гадание на кофейной гуще какое то.
agroinvest
Участник


Тем: 0
Сообщений: 7
На форуме с 26/12/13
2013-12-27 09:30:26
Data log: Smart-UPS RT 3000 XL Integrated EMU Date Time Vmin Vmax Vout Iout %Wout %out FrqOut %Cap Vbat Tups T1ambC %Hum1 T2ambC %Hum2 Smart-UPS RT 3000 XL Integrated EMU Date Time Vmin Vmax Vout Iout %Wout %out FrqOut %Cap Vbat Tups T1ambC %Hum1 T2ambC %Hum2 12/27/2013 09:12:02 214.35 223.04 220.84 1.56 13.73 11.51 49.96 96.56 213.21 20.37 17.0 12/27/2013 09:02:02 215.20 221.81 221.06 1.56 13.48 11.53 49.97 96.52 213.46 20.37 18.0 12/27/2013 08:52:02 213.20 222.00 220.95 1.56 13.66 11.56 49.97 96.54 213.43 20.00 18.0 12/27/2013 08:42:02 210.98 221.93 220.96 1.68 15.42 12.53 49.96 96.52 213.31 20.00 18.0 12/27/2013 08:32:02 212.70 220.90 220.90 1.68 15.41 12.59 49.95 96.54 213.37 20.00 17.0
agroinvest
Участник


Тем: 0
Сообщений: 7
На форуме с 26/12/13
2013-12-27 09:31:22
....не нашел как вложить файл в сообщение. лог в таком виде будет для Вас удобочитаем?
agroinvest
Участник


Тем: 0
Сообщений: 7
На форуме с 26/12/13
2013-12-27 09:48:20
Data log: Date Time User Event Date Time User Event 12/27/2013 08:07:38 Device UPS: No longer on battery power. 12/27/2013 08:07:36 Device UPS: On battery power in response to rapid change of input. 12/27/2013 07:50:50 Device UPS: No longer on battery power. 12/27/2013 07:50:48 Device UPS: On battery power in response to rapid change of input. 12/27/2013 06:49:28 Device UPS: No longer on battery power. 12/27/2013 06:49:27 Device UPS: On battery power in response to rapid change of input. 12/27/2013 06:34:49 Device UPS: No longer on battery power. 12/27/2013 06:34:49 Device UPS: On battery power in response to rapid change of input. 12/27/2013 06:20:23 Device UPS: No longer on battery power. 12/27/2013 06:20:21 Device UPS: On battery power in response to rapid change of input. 12/27/2013 05:52:12 Device UPS: No longer on battery power.
agroinvest
Участник


Тем: 0
Сообщений: 7
На форуме с 26/12/13
2013-12-27 09:49:50
On battery power in response to rapid change of input. - это частое событие в логе. ИБП работает в местности с проблемным электроснабжением.
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2013-12-27 12:30:29
Выложить на http и дать ссылку,по этому куску ничего криминального не видно,ИБП даже не включал усиленный заряд..и сообщения о превышения в логе нет..
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2013-12-27 12:47:03
Проверьте ввод в ИБП и электрощиток на всякий случай,ощущение такое ,что на линии или сваркой работают или есть искрении в подводке или она недостаточного сечения.Редко в электросети бывают настолько быстрые изменения,что-бы онлайн ИБП при нагрузке 13 %: переходил на батарею...то есть напряжени должно быстро меняться в диапазоне практически от 100 до 280 вольт.....либо какие-то помехи на линии...я думаю ,что все проблемы из-за этого.
agroinvest
Участник


Тем: 0
Сообщений: 7
На форуме с 26/12/13
2013-12-27 15:36:22
Ясно, спасибо за рекомендации. Буду проверять. Думаю над установкой релейного стабилизатора (~8кВт, например ссылка на вводе, перед ИБП. Полагаю это должно решить проблему с помехами и нестабильной линией электропитания для ИБП и снимет с него работу по стабилизации линии питания?
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2013-12-27 23:06:00
С помехами никак не решит...разве только при просадке сети ниже 100 вольт.Если сеть слабая,то стабилизатор может быстро накушаться в младшем разряде,будет клацать в такт тестированеия батареи,раз в 15 секунд...
polundra
Участник


Тем: 6
Сообщений: 10
На форуме с 08/07/10
2016-08-23 15:25:26
Что может вызвать периодическое появление пары сообщений в логе
Device UPS: On battery power in response to rapid change of input.
Device UPS: No longer on battery power
иные предупреждения в логе отсутствуют.
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2016-09-01 19:17:04
Помехи в сети, типо лампа помигивает ,ИБП их отрабатывает.
brightway-group
Участник


Тем: 0
Сообщений: 1
На форуме с 23/07/20
2020-07-23 11:14:11
Добрый день.
После сбоев в подаче электроэнергии два из трёх SURTD3000XLI показывают ошибку "UPS: The battery voltage exceeds the nominal battery voltage rating." или "Критическая - ИБП: Напряжение батареи превышает значение номинального напряжения батареи."
Что необходимо сделать что бы вернуть ИБП к нормальной работе? Замена батарей? Что буде если при активной этой ошибке отключится эл-во на входе ИБП, он будет обеспечивать песперибойное питание серверов?

Model: Smart-UPS RT 3000 XL
SKU: SURTD3000XLI
Serial Number: IS1250000228
Firmware Revision: 5.1 (ID5)
Manufacture Date: 12/04/2012

Model: Smart-UPS RT 3000 XL
SKU: SURTD3000XLI
Serial Number: QS1525273213
Firmware Revision: 5.1 (ID5)
Manufacture Date: 06/19/2015
Дмитрий Журавлев
Участник


Тем: 13
Сообщений: 1634
На форуме с 28/03/02
2020-07-24 15:20:44
Здравствуйте. В каком городе находятся ваши ИБП ?
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения.
Войдите под своим логином и паролем или Зарегистрируйтесь.



Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация



Наши специалисты с удовольствием помогут вам в подборе оборудования.
Я согласен на обработку моих персональных данных согласно этим условиям