2013-11-29 19:10:18Всем привет. Аппарат не отключается
полностью при удержании кнопки
выключения. Как будто реле пытается
отщелкнуть но что то не дает.
Вентиляторы не останавливаются.
Помогает полность выключить только
отключение акб. Сеть не подана. Ибп
сам по себе рабочий, кроме указанного
недостатка.
Бывает у него такое,схема отключения на плате вспогательного источника,идеология такая-же как и в RT младших моделей.Для этого надо понять,если подроткнуть батареи без сети,он запустит кулеры или нет?Если нет,то возможно поможет очистка от пыли плат мозга и доп источника,очистка разьемов и перетыкание плат,если запускается ,то полевичом там есть мелкий на плате допа и по моему стабилитрон еще.
А..да,емкости по низкому на допе проверь,особенно самую тонкую и высокую.
андрейка3
Участник
Тем: 5 Сообщений: 2427 На форуме с 25/09/07
2013-11-30 01:08:44
В моём случае причиной сего явления была вздутая ёмкость на плате PSU , еcли не ошибаюсь ( нет платы под рукой ) 2200мкф х 25v . После замены всё пришло в норму.
андрейка3,имеено эту ,С735 но это только если не отключается....если стартует кулер сразу после подтыкания батарей,лучше плату эту сменить,а потом на досуге разбираться,от 2х до 5 ти элементов менять приходилось,начиная с Q706.Проблема может возникнуть при перетыкании платы мозга при неразряженных емкостях на плате допа.На мозге тогда надо смотреть в первую очередь IC57 ,Кстати,одним из признаков замены этой емкости-батарейный крест на совсем еще не старых батареях.
ninzjacont
Участник
Тем: 25 Сообщений: 380 На форуме с 08/08/11
2013-12-02 21:17:08
Спасибо за подробные ответы! Chevyuser андрейка3. Пока жду решения..
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения. Войдите под своим логином и паролем или Зарегистрируйтесь.