АвторТема:  Подскажите по работе BACK UPS 1400 APC
foxglow
Участник


Тем: 1
Сообщений: 7
На форуме с 09/01/17
2017-01-09 11:07:35
Припаялись к кнопке пустили на реле для внешнего запуска упса! И обнаружили что при
отколюченном внешнем питании на кнопках ничего нет! но при подключении внешнего питания к упсу
то относительно земли или нуля этого питания на контактах кнопки 220 вольт! Так и должно быть или
это что то не правильное!? плата 640-3715B-Z_rev03
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2017-01-09 18:15:28
Ну да,на кнопке надо мерять относительно минуса АКБ,а относительно нуля зависит от фазировки ну или корпус ИБП должен быть заземлен для сети с глухозаземленной нейтрали.
foxglow
Участник


Тем: 1
Сообщений: 7
На форуме с 09/01/17
2017-01-10 09:13:57
А еще вопросик! Ставили эти UPS и они работали нормально!А купили последнюю партию и из нее подряд вышло из строя 6 штук!Ситуация такая к нему было подключены компьютер, два монитора, и блок питания ac/dc. Первый ups стоял и работал сутки потом просто отключил выход 220 и стал пищать постоянно, а все лампы погасли. После отключения внешних потребителей UPS больше не заводиться, при включении сразу пищит прерывисто но быстро не так когда батарея разряжена и мигают постоянно зеленая и красная поочередно! Что нибудь с ним еще можно сделать? таких было три штуки а другие три, они при включении видут себя так: мигает зеленая on line потом гаснет и не горит ни одной лампы и начинает постоянно пищать !
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2017-01-10 15:46:02
Назовите модель ИБП для начала.Я думаю что такая палата в BX ,но я не уверен.Что говорит ПО,он у вас отключился не по команде от ПО?Какие серийники и какая температура в помещении?
foxglow
Участник


Тем: 1
Сообщений: 7
На форуме с 09/01/17
2017-01-11 09:07:33
модель BACK UPS 1400 APC ,плата 640-3715B-Z_rev03, температура порядка 10 градусов, серийники к примеру 1) 3B1637X17894 2) 3B1637X17898. Софт APC на компе не стоял и винда завершилась аварийно по пропаданию питания на компе (так как упс отключил внешнее 220)! Зарядка АКБ была на 100 %.Т.е. софт с компа не мог его выключить!
foxglow
Участник


Тем: 1
Сообщений: 7
На форуме с 09/01/17
2017-01-11 09:20:11
Некоторые из них успевали отработать примерно часво 6-8 и после этого вырубались и пищали!
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2017-01-11 16:27:38
Ну а после отключения батарея в каком состоянии ?По лучше подключить,что бы прочитать статус ИБП.Конденсации влаги быть не могло?10 С маловата температура.
foxglow
Участник


Тем: 1
Сообщений: 7
На форуме с 09/01/17
2017-01-12 08:37:14
конденсации не должно быть там куча другой электроники и она работает в норме! И помещение находиться внутри другого там только температура около 10 градусов!Батареи снимали проверяли оба батарейных блока в норме!На счет ПО раньше закупали BACK UPS 1100 они приходили с дисками но по оттуда не ставили не разу и все диски уже отправили в тех же коробках месте с оборудованием, а как начали закупать BSCK UPS 1400 они почему то идут без дисков! Есть где нибудь в интернете это ПО чтобы установить проверить!?
foxglow
Участник


Тем: 1
Сообщений: 7
На форуме с 09/01/17
2017-01-12 09:41:27
Скачал Power Chute там все работает нормально
foxglow
Участник


Тем: 1
Сообщений: 7
На форуме с 09/01/17
2017-01-12 09:41:53
При любых писках и ошибках в программе все нормально только не проходит самодиагностика!
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2017-01-12 19:54:29
Ну у Вас ИБП гарантийные ,поэтому лучше написать в техподдержку.Я не понимаю,что значит в норме ,не скринщота программы,ни напряжения на акб после перехода ибп в такой режим.Кстати,какое у вас питание ,оно не можетпоступать от топливного генератора или какого преобразователя?
foxglow
Участник


Тем: 1
Сообщений: 7
На форуме с 09/01/17
2017-01-13 11:06:14
Питание от обычной сети с землей не генераторное! На счет гарантии я думаю что она слетела так как мы вскрывали их и подпаивались к кнопке переводили ее на разъемы на задней панели для защиты телефонного кабеля! Т.е. мы запускаем их контроллером подключаясь к разъему защиты телефонной лиии который в свою очередь припаян к кнопке включения!
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2017-01-13 18:16:06
Может наводкой с линии что вышибает?Надо реле поставить ,прям внутри ИБП,а управлять уже обмоткой реле.Ну или оптрон припаять на панельку,а от его управления уже на внешнюю линию.
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения.
Войдите под своим логином и паролем или Зарегистрируйтесь.



Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация



Наши специалисты с удовольствием помогут вам в подборе оборудования.
Я согласен на обработку моих персональных данных согласно этим условиям