2017-01-09 11:07:35 Припаялись к кнопке пустили на реле для внешнего запуска упса! И обнаружили что при
отколюченном внешнем питании на кнопках ничего нет! но при подключении внешнего питания к упсу
то относительно земли или нуля этого питания на контактах кнопки 220 вольт! Так и должно быть или
это что то не правильное!? плата 640-3715B-Z_rev03 |
|
Chevyuser
Участник
Тем: 11 Сообщений: 14098 На форуме с 24/02/10 |
2017-01-09 18:15:28
| Ну да,на кнопке надо мерять относительно минуса АКБ,а относительно нуля зависит от фазировки ну или корпус ИБП должен быть заземлен для сети с глухозаземленной нейтрали. |
|
foxglow
Участник
Тем: 1 Сообщений: 7 На форуме с 09/01/17 |
2017-01-10 09:13:57
| А еще вопросик! Ставили эти UPS и они работали нормально!А купили последнюю партию и из нее подряд вышло из строя 6 штук!Ситуация такая к нему было подключены компьютер, два монитора, и блок питания ac/dc. Первый ups стоял и работал сутки потом просто отключил выход 220 и стал пищать постоянно, а все лампы погасли. После отключения внешних потребителей UPS больше не заводиться, при включении сразу пищит прерывисто но быстро не так когда батарея разряжена и мигают постоянно зеленая и красная поочередно! Что нибудь с ним еще можно сделать? таких было три штуки а другие три, они при включении видут себя так: мигает зеленая on line потом гаснет и не горит ни одной лампы и начинает постоянно пищать ! |
|
Chevyuser
Участник
Тем: 11 Сообщений: 14098 На форуме с 24/02/10 |
2017-01-10 15:46:02
| Назовите модель ИБП для начала.Я думаю что такая палата в BX ,но я не уверен.Что говорит ПО,он у вас отключился не по команде от ПО?Какие серийники и какая температура в помещении? |
|
foxglow
Участник
Тем: 1 Сообщений: 7 На форуме с 09/01/17 |
2017-01-11 09:07:33
| модель BACK UPS 1400 APC ,плата 640-3715B-Z_rev03, температура порядка 10 градусов, серийники к примеру 1) 3B1637X17894 2) 3B1637X17898. Софт APC на компе не стоял и винда завершилась аварийно по пропаданию питания на компе (так как упс отключил внешнее 220)! Зарядка АКБ была на 100 %.Т.е. софт с компа не мог его выключить! |
|
foxglow
Участник
Тем: 1 Сообщений: 7 На форуме с 09/01/17 |
2017-01-11 09:20:11
| Некоторые из них успевали отработать примерно часво 6-8 и после этого вырубались и пищали! |
|
Chevyuser
Участник
Тем: 11 Сообщений: 14098 На форуме с 24/02/10 |
2017-01-11 16:27:38
| Ну а после отключения батарея в каком состоянии ?По лучше подключить,что бы прочитать статус ИБП.Конденсации влаги быть не могло?10 С маловата температура. |
|
foxglow
Участник
Тем: 1 Сообщений: 7 На форуме с 09/01/17 |
2017-01-12 08:37:14
| конденсации не должно быть там куча другой электроники и она работает в норме! И помещение находиться внутри другого там только температура около 10 градусов!Батареи снимали проверяли оба батарейных блока в норме!На счет ПО раньше закупали BACK UPS 1100 они приходили с дисками но по оттуда не ставили не разу и все диски уже отправили в тех же коробках месте с оборудованием, а как начали закупать BSCK UPS 1400 они почему то идут без дисков! Есть где нибудь в интернете это ПО чтобы установить проверить!? |
|
foxglow
Участник
Тем: 1 Сообщений: 7 На форуме с 09/01/17 |
2017-01-12 09:41:27
| Скачал Power Chute там все работает нормально
|
|
foxglow
Участник
Тем: 1 Сообщений: 7 На форуме с 09/01/17 |
2017-01-12 09:41:53
| При любых писках и ошибках в программе все нормально только не проходит самодиагностика! |
|
Chevyuser
Участник
Тем: 11 Сообщений: 14098 На форуме с 24/02/10 |
2017-01-12 19:54:29
| Ну у Вас ИБП гарантийные ,поэтому лучше написать в техподдержку.Я не понимаю,что значит в норме ,не скринщота программы,ни напряжения на акб после перехода ибп в такой режим.Кстати,какое у вас питание ,оно не можетпоступать от топливного генератора или какого преобразователя? |
|
foxglow
Участник
Тем: 1 Сообщений: 7 На форуме с 09/01/17 |
2017-01-13 11:06:14
| Питание от обычной сети с землей не генераторное! На счет гарантии я думаю что она слетела так как мы вскрывали их и подпаивались к кнопке переводили ее на разъемы на задней панели для защиты телефонного кабеля! Т.е. мы запускаем их контроллером подключаясь к разъему защиты телефонной лиии который в свою очередь припаян к кнопке включения! |
|
Chevyuser
Участник
Тем: 11 Сообщений: 14098 На форуме с 24/02/10 |
2017-01-13 18:16:06
| Может наводкой с линии что вышибает?Надо реле поставить ,прям внутри ИБП,а управлять уже обмоткой реле.Ну или оптрон припаять на панельку,а от его управления уже на внешнюю линию. |
|
|