Автор | Тема: Self-test |
larkon
Участник
Тем: 1 Сообщений: 2 На форуме с 16/02/05 |
Не совсем понял, где можно отключить самопроверку, по умолчанию стоит две недели, в мануале написано, что можно совсем отключить или поставить другие параметры. |
|
larkon
Участник
Тем: 1 Сообщений: 2 На форуме с 16/02/05 |
2005-02-16 11:56:40
| Да, не написал название девайса: APC Smart-UPS1000 2U |
|
Сергий
Участник
Тем: 2 Сообщений: 518 На форуме с 28/07/02 |
2005-02-16 12:20:15
| Посмотрите соответствующие настройки в ПО. |
|
larkon
Участник
Тем: 1 Сообщений: 2 На форуме с 16/02/05 |
2005-02-16 13:19:58
| Хоть убей не могу найти, смотрю в свойствах девайса, там только можно проверить Self-test, а задать параметры там нет ничего, подскажите пожл, может не там смотрю, больше нигде не удалось найти |
|
Сергий
Участник
Тем: 2 Сообщений: 518 На форуме с 28/07/02 |
2005-02-16 14:04:28
| Посмотрите там есть "расписание", по-моему там. |
|
Сергий
Участник
Тем: 2 Сообщений: 518 На форуме с 28/07/02 |
2005-02-18 07:38:13
| В РС+ это было в меню "конфигурация" - Scheduled Tests&Sutdowns, далее кнопочка Self-test... Все. |
|
TimH
Участник
Тем: 6 Сообщений: 1410 На форуме с 14/05/02 |
2005-02-18 12:28:55
| Сергей (извините) но у меня создается впечатление что в новых версиях этой возможности
нет !
ps Эксплуатирую :
1)PowerChute 4.3.3(for NetWare)
Shedule ups test -->OFF,At Turn ON,Daily -ЕСТЬ
2)PowerChute 5.0.1,5.2.2 -нет этой возможности
(хотя в железе есть команда).
|
|
tlt
Участник
Тем: 0 Сообщений: 2 На форуме с 26/02/05 |
2005-02-26 13:08:30
| я делал через WEB-интерфейс:
Smart-UPS RT 7500 XL Diagnostics Configure the UPS auto self-test schedule Auto Self-Test: Never |
|
tlt
Участник
Тем: 0 Сообщений: 2 На форуме с 26/02/05 |
2005-02-26 13:09:28
| я делал через WEB-интерфейс: Smart-UPS RT 7500 XL, Diagnostics, Configure the UPS auto self-test schedule, Auto Self-Test: Never |
|
|
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения.
Войдите под своим логином и паролем или Зарегистрируйтесь.
|