2011-06-01 09:29:48SMART-UPS SURT3000XLI.
ИБП находится в режиме BYPASS (ручной). Поставил новые батареи: 1) показывает уровень заряда 100%; 2) горит индикатор замены батарей.
Вопрос: должено ли запупускаться ручное самотетстирование при ручном bypass? Эксперимент с выключением ИБП провести нет возможности - стойка работает круглосуточно.
Нет, не должно. Нужно вывести ИБП из байпаса и запустить самотестирование (из PowerChute, через SNMP-карту или вручную кнопкой. Только если в ИБП что-то еще неисправно - нагрузка "ляжет". Так что советовал бы вывести ИБП из эксплуатации и сделать квалифицированную диагностику и профилактику в СЦ.
Игорь
Гость
2011-06-01 10:24:42
Спасибо, Дмитрий.