Тема: Smart UPS SMT3000i LCD - работа по расписанию
re-director
Участник
Тем: 1 Сообщений: 1 На форуме с 14/02/14
2014-02-14 10:07:43К ИБП по USB подключен один сервер. На нем установлен PowerChute Business Edition. Задано расписание выключения и настроены процедуры выключения. Есть ли возможность включать сервер в определенное время? Или этот ИБП не имеет встроенных часов и планировщика и включить присоединенный сервер можно только командой на ИБП от внешнего устройства либо оператора?
Ну а что говорит мануал?По моему можно включить через определенное время с момента подачи команды,и просчитать надо самому ,как сопоставить с реальным временем.Задать время включения вроде нельзя,это проще сделать в биосе матплаты ,зачем отключать сам ИБП?
re-director
Участник
Тем: 1 Сообщений: 1 На форуме с 14/02/14
2014-02-14 15:11:47
Подключенный сервер был VMWare ESXi 5.1. А PowerChute соотвественно был установлен на гостевой ОС (Win). Некорректно выставил задержки ожидания отработки пакетного файла (default.cmd), соотвественно хост начинал выключаться и "гасил" гостевую ОС раньше, чем она отдавала последние распоряжения ИБП по поводу времени включения. Все манипуляции проводил удаленно, поэтому не сразу понял, в чем дело. Походило на то, что в принципе нету включения по времени.
Спасибо за внимание.