2015-06-04 15:54:02День добрый, уважаемые коллеги!
ИБП SUM3000rmxli2u ,SN ..0841..
Плата 640-7710J_rev09 и 640-7711D.
Проц PD7711-0003B rev3 2005.
Видимо поражении нет. Сразу после включения загорается зеленый для питания, нижние 3 светодиода в столбце где изображен аккумулятор и обход цепи Источник выполняет самопроверку и на выходу появляется синус, амплитудом 420В. Потом загорается байпас и перегрузки, пищит. ИБП выключен и ЗУ не работает.
На плата 640-7710J питания в норме.
Конденсаторов, ЗУ и аккумуляторы ОК.
Нагрузки и поврежденные реле неть.
AVR работает. Когда входное напряжение=220В, на 2-я нога АЦП-3.24В.
Какие должны быть напряжения на других входов АЦП во время теста?
Через веб :
06/04/2015 16:02:12 UPS: The output power is turned off due to an overload.
06/04/2015 16:02:12 UPS: The load exceeds 100% of rated capacity.