2006-10-02 13:35:47Smart-UPS 750 SUA750 должен включаться без внешнего напряжения или нет?
TimH
Участник
Тем: 6 Сообщений: 1410 На форуме с 14/05/02
2006-10-02 15:59:20
Возможность запуска SUA750 без внешнего напряжения не является штатной .
Если аппарат исправен то длительно подержите
кнопку "I"-c появлением писка(зв сигнала)отпустите кнопку.
ps эта возможность в аппаратах 3 поколения была
если стояли по умолчанию Vout=230
AVK
Участник
Тем: 0 Сообщений: 91 На форуме с 19/06/06
2006-10-05 13:33:05
Если источник рабочий и батареи не дохлые, проделайте процедуру "холодный старт"
Т.е. отключите источник от питания, отключите нагрузку, отключите интерфейсный кабель. Нажмите на кнопку пуск 3-5 сек до появления звукового сигнала и источник должен запуститься на собственных батареях.
Если "холодный старт" не проходит, то обратитесь в сервис-центр ссылка