АвторТема:   На Win 2008 R2 Communication Lost
Igor
Гость
2010-08-10 09:09:05
На Windows Server 2008 R2 Enterprise Edition (поднята роль Hyper-V) установлен клиент APC PowerChute Business Edition. При установке ПО определило, что UPS подключен через COM1. Однако затем соединение было потеряно. Устройство соответственно не определяется. Служба APC сначала стартует, и тут же останавливается. Как можно решить проблему? Спасибо.
Smart
Участник


Тем: 0
Сообщений: 1750
На форуме с 25/11/03
2010-08-11 18:05:27
нужно использовать PCNS для Hyper-V с платой сетевого управления в ИБП
amm50
Гость
2011-05-27 10:13:49
Имею ту же проблему. Только роль Hyper-V отсутствует. После перезапуска служб PowerChute Business Edition Agent и PowerChute Business Edition Server связь с UPS восстанавливается, но через пару часов снова получаю сообщение "Communication Lost". Связь с UPS идет через штатный адаптер USB to Serial. Никаких проблем с драйвером не обнаруживается. Вариант Windows server 2008 R2 64bit. Как побороть это безобразие?
kobra78
Гость
2011-05-31 07:38:37
Я тоже пробовал на производстве использовать USB кабель, но он плохо себя показал (вибрация пыль) - короче заменил на COM и пришлось снасить полностью агента и ставить занаво. Агент не может переподключится на другой порт автоматически, а в ручную у них не сделано.
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения.
Войдите под своим логином и паролем или Зарегистрируйтесь.



Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация



Наши специалисты с удовольствием помогут вам в подборе оборудования.
Я согласен на обработку моих персональных данных согласно этим условиям