2010-11-01 12:53:00В некоторое время случилось:
11/01/2010 10:23:32 UPS: The output power is turned off.
11/01/2010 10:23:31 UPS: An abnormal output voltage no longer exists.
10/31/2010 19:00:54 UPS: Refused a self-test; UPS is overloaded.
10/31/2010 19:00:51 UPS: An abnormal output voltage exists.
10/31/2010 19:00:49 UPS: In bypass in response to an internal hardware fault.
Соответственно до 10.23 он писал эти ошибки пока не был перезагружен. Чем может быть вызвана ошибка и хотелось бы узнать выключает ли ибп розетки в этом случае.
Model: Smart-UPS 3000 XLM
Serial Number: QS0835130671
Firmware Revision: 715.3.I
Manufacture Date: 08/28/08
Так после перезагрузки ошибки пропали или что там?Помониторьте входное напряжение,и особенно ,когда это произойдет,если произойдет снова.он же пишет ,про внутреннюю ошибку,спекание контактной пары в реле.ну очень похоже,особенно если будет повторяться при понижении напряжения в сети или в момент возврата с батареи.и сообщение overloaded не совсем понятно,если в данный момент ИБП работал от сети,то повреждение реле очень вероятно,если на батареях,то возможны и другие причины.В первом случае причина внешняя,надо еще смотреть,что и как подключено.....невозможно ли в том числе попадания внешнего напряжения на выход ИБП?