АвторТема:  Инсталляция АКБ в SUA5000VA
vadim2017
Участник


Тем: 1
Сообщений: 1
На форуме с 27/12/17
2017-12-27 14:00:19
Установили SUA5000VA в стойку, стали устанавливать АКБ (их там 4 шт., 3 - в один отсек и 1 - в другой), и нашли такую запись в Мануале по установке: "Подключайте только первые две батареи в ряду из трех батарей. Не подключайте одиночную батарею или последнюю батарею, установленную в ряду из трех". Вопрос - как это понимать? Мы думаем, что разработчик имел ввиду запрет на подключение только одиночных батарей - либо последней в ряду из трех АКБ, либо одной в отсеке для 1 АКБ, но по инструкции получается, что последнюю в ряду из трех либо одиночную вообще не надо подключать?!!
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2017-12-27 17:30:20
Данном ИБП 4 батареи, 2 наружние батареи разрывают обе цепи питания ИБП.
Поэтому при перевозке и хранении их отключают. Поэтому 2 наружние батареи подключаются в последнюю очередь,через прорезь в лючке после его закрытия.
Вроде так понятно?
vadim2017
Участник


Тем: 1
Сообщений: 1
На форуме с 27/12/17
2017-12-28 06:49:38
Мы так и предполагали, но лучше удостовериться в правильности предположений, чем "наломать" дров! Спасибо!
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения.
Войдите под своим логином и паролем или Зарегистрируйтесь.



Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация



Наши специалисты с удовольствием помогут вам в подборе оборудования.
Я согласен на обработку моих персональных данных согласно этим условиям