APC Logo

Форум APC


Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация

Раздел: Cервис


АвторТема:  Холодный старт SUA1500I
doost
Участник


Тем: 11
Сообщений: 73
На форуме с 04/04/17
2017-07-15 13:27:22
Какая то непонятная ситуация с холодным стартом у этого ИБП. Все исправно работает, но при
попытки запуска от батарей отключается ( как будто перегрузка, т.е. полное отключение без всяких
миганий). Кнопку отпускаю правильно, батареи отличные, фильтр на выходе 2,2 мкф проверил. Да,
если поработает от сети, потом кнопкой его выключить, шнур выдернуть и попытаться включить - он
стартует от батарей yjhvfkmyj. Если выключить и пытаться включить - уже нет. Да, ток ХХ 1,6 А - по
моему высоковат . Собственно куда копать? 640-7732H rev 9
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2017-07-19 16:02:54
Попробуйте заменить АКБ на новые. Проверьте еще отсутствие окислов и надежность затяжки гаек.Батарея должна обеспечивать стартовый ток около 100 А без просадки ниже 22,5 В.