APC Logo

Форум APC


Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация

Раздел: Cервис


АвторТема:  NEW SURT8000XLI ошибка 00100
ninzjacont
Участник


Тем: 25
Сообщений: 380
На форуме с 08/08/11
2013-12-02 21:15:35
Всем привет! При холодном старте проверил: на +DC поднимается до +400В, на -DC макс 214-215В. НА вид все живое. Ибп почти чистый.
ninzjacont
Участник


Тем: 25
Сообщений: 380
На форуме с 08/08/11
2013-12-02 21:16:10
p.s. АКБ новые
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2013-12-03 21:18:26
Ну одно плечо конвертора (APFC) не работает.Если погорелостей не видно,начать с замены контроллера конвертора и проверить межплатный шлейфик рядом с ним.
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2013-12-03 23:47:10
Попробуй еще батареи слева на право тусануть,и в новыг Г бывали.
ninzjacont
Участник


Тем: 25
Сообщений: 380
На форуме с 08/08/11
2013-12-05 18:37:26
модули дохлые )
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2013-12-05 22:38:16
?Модули обычно с дымом сгорают,проверь,драйверочки чаше всего,маленькие платочки с колечком стоймя которые.
ninzjacont
Участник


Тем: 25
Сообщений: 380
На форуме с 08/08/11
2013-12-06 09:49:52
Только под радиатором увидел дым. Поменял пока плату на другую-работает
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2013-12-06 12:34:46
Этого достаточно,под ним и горит...
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения.
Войдите под своим логином и паролем или Зарегистрируйтесь.



Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация



Наши специалисты с удовольствием помогут вам в подборе оборудования.
Я согласен на обработку моих персональных данных согласно этим условиям