2016-04-08 14:19:54
Здравствуйте! Подскажите нормально ли поведение сего прибора: при температуре 24 гр по показаниям acpfix заряд батареи 27,67 физически на клеммах каждого из акб по 13,89. По программе наблюдаются периодические скачки с 27,67 до 27.53 и обратно. Я так понял что происходит перезаряд акб. ? Очевидно неисправна электроника? Батареи 16 года delta 7.2ah (4шт).
kovax
Участник


Тем: 0
Сообщений: 33
На форуме с 29/03/16
2016-04-08 18:06:04
откуда перезаряд если на АКБ 13,89 - нормально для дежурного режима.
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2016-04-09 03:24:32
В вашем Ибп используется другая АКБ ,HR1234 или подобная,у неё напряжение подзаряда выше ,чем у той ,,что у вас ст оит.Напряжение задаётся/настройками Ибп
Alessio
Участник


Тем: 4
Сообщений: 25
На форуме с 20/01/16
2016-04-11 09:08:25
Здравствуйте, Chevyuser про батареи знаю, что должны использоваться 9ah, вопрос если использовать 7.2ah чем грозит? Все таки беспокоит 13.89 физически на клеммах, вроде 13.6 должно? Извините за глупый вопрос как задать напряжение настройками ибп?
Alessio
Участник


Тем: 4
Сообщений: 25
На форуме с 20/01/16
2016-04-12 09:07:15
Люди! Так чем менять настройки ибп (конкретно напряжение подзаряда)?
kovax
Участник


Тем: 0
Сообщений: 33
На форуме с 29/03/16
2016-04-12 16:13:29
APCFIX платной версией как мне советовали ранее.
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2016-04-12 18:10:29
Ну да ,если голову напрягать в лом или туда только едите ,то надо оплатить труд другого человека,кто это сделал максимально удобно.Про батарейку - откуда значение 13.6 ? Вы его рассчитали на основании каких документов?И при каой температуре и мощности нагрузки?
Alessio
Участник


Тем: 4
Сообщений: 25
На форуме с 20/01/16
2016-04-12 21:13:48
13.6 как нижний порог диапазона написанного на акб. Если честно немного запутался, просьба на пальцах объяснить нормально ли изменение тока подзаряда от температуры: до 25гр - 27,67в, от25-29 27,54в, после 29гр - 27,40в по программе и 13.89 на каждой батареи физически на клеммах, нагрузки нет (естественно все с учетом акб 7.2аН). Acpfix купить нет возможности, аппарат казенный. Не поняв правильно ли работает боюсь в эксплуатацию отдавать. Спасибо! P/S Chevyuser Вы мне здорово помогли с предидущим агрегатом, на Вас вся надежда))
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2016-04-13 19:19:48
Вот тут уже разжевали все. Лично человеку помочь то можно, но казенный аппарат пусть за казенный же счет и лечится. Я считаю, что должны приглашаться специалисты и оплачиваться ПО."13.6 как нижний порог диапазона написанного на акб" f а почему не верхний и почему не среднее, значение сильно зависит от мощности нагрузки например,чем она выше,тем больше значение надо выбирать.
Alessio
Участник


Тем: 4
Сообщений: 25
На форуме с 20/01/16
2016-04-13 20:58:12
Спасибо за науку. В продолжении темы, откалибровал сей агрегат: регистр 0 - 72, напряжение подзаряда при 28 градусах - 27,54в , на клеммах при той же температуре тоже 27,54в. Так наверное и оставлю
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2016-04-15 11:31:15
Вы так и не сказали,что за АКБ Некоторые лю бят погорячее,иначе 1500 ва не отдадут .
Alessio
Участник


Тем: 4
Сообщений: 25
На форуме с 20/01/16
2016-04-16 10:51:09
акб delta 7.2ah Хрень полная конечно, но куда деваться)))
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2016-04-17 23:26:12
Для них надо не более 13.50 на батарею,иначе год и на свалку,но только более 400 вт от Ибп не получить на 3 м н
Alessio
Участник


Тем: 4
Сообщений: 25
На форуме с 20/01/16
2016-04-18 20:28:05
Спасибо за ответ! достаточно ли будет просто программно выставить 27 вольт на две батареи или нужно еще паяльником работать, вот в чем вопрос?
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2016-04-18 21:09:49
Да,при 20-24 С ,через терминал.
Alessio
Участник


Тем: 4
Сообщений: 25
На форуме с 20/01/16
2016-04-19 09:08:42
Спасибо!
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения.
Войдите под своим логином и паролем или Зарегистрируйтесь.



Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация



Наши специалисты с удовольствием помогут вам в подборе оборудования.
Я согласен на обработку моих персональных данных согласно этим условиям