АвторТема:  Замена реле в SUA1000/1500I
Selin
Участник


Тем: 6
Сообщений: 34
На форуме с 13/09/19
2019-09-23 18:00:02
Добрый день
Подскажите, пожалуйста, по замене реле в UPS SUA1000/1500I
В оригинале стоят высокие реле типа Omron G2R.
Можно ли заменить их на низкопрофильные типа Omron G2RL при соблюдении прочих параметров (максимальный ток коммутации, напряжения и т.д.)?
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2019-09-24 17:17:17
Заменил, но что то угорело очень быстро, или заказчик такой, или материал контактов....
Selin
Участник


Тем: 6
Сообщений: 34
На форуме с 13/09/19
2019-09-26 15:43:10
Ясно.
То есть лучше не рисковать - ставить аналогичные - высокие.
Просто напряжение сильно плавает и АВР часто клацает. Думаю, что скоро придёт пора менять - хочу заранее заказать.
Спасибо.
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2019-09-26 16:01:02
От нагрузки сильно зависит.Если ток не превышаете( не мощность) , то ничего не произойдет, проверьте искрогасящие емкости лучше.
Selin
Участник


Тем: 6
Сообщений: 34
На форуме с 13/09/19
2019-09-27 08:58:06
Нашёл Finder 40.61.9.024.0000 (1C, SPDT) и 40.62.9.024.0000 (2C, DPDT) - заявлено до 100.000 переключений при токе до 4А (1С) и до 3А (2С) на индуктивную нагрузку и до 16А (1С) и до 10А (2С) при чисто активной нагрузке.
Производство в Италии, если верить их сайту, что даёт надежду на правдивость заявленных характеристик.
Надеюсь, на мой век хватит :)
Selin
Участник


Тем: 6
Сообщений: 34
На форуме с 13/09/19
2020-01-27 09:53:45
Вопрос насчёт искрогасящих ёмкостей: я так понял - это два красных конденсатора возле релюшек?
Нужно ставить именно такие (металоплёнка) или можно заменить на полипропиленовые "х2 ~275В" аналогичной ёмкости,
Есть ли смысл ставить конденсаторы бОльшей ёмкости?
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2020-01-31 19:35:26
Да, металлопленка, полипропиленовые X2 быстро лишатся емкости.
Больше смысла нет.
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения.
Войдите под своим логином и паролем или Зарегистрируйтесь.



Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация



Наши специалисты с удовольствием помогут вам в подборе оборудования.
Я согласен на обработку моих персональных данных согласно этим условиям