2016-07-18 14:25:31Добрый день!
Подскажите пожалуйста. В ибп Smart-
UPS RT 1000 сели акб по сроку
службы. Поменял акб, включаю, запах
гари. Вскрыл, разобрал. Выгорел
конденсатор С95. По какой он причине
мог выгореть? Запыленность
минимальная, предохранители целые,
шина DC не пробитая.
Если я поменяю силовую плату не
произойдет ли тоже самое, если вдруг
плата управления глючит?
Надо обратиться в СЦ.Если нет дыры в плате ,её можно починить.Платы в сборе настраивать надо всегда ,сгореть может и не сгорит,но работать будет плохо,необходимо установить измеряемые платой управления значения согласно актуальным
Demidov
Участник
Тем: 2 Сообщений: 3 На форуме с 18/07/16
2016-07-21 10:58:22
Благодарю :)