Kit_peS
Участник


Тем: 2
Сообщений: 3
На форуме с 20/10/16
2017-02-07 08:17:43
У меня есть два SUA1500RMI2U и один SUA1000I, приобрел для них батареи CSB HR 1234W F2 и
MNB MS12-12 соответственно. Chevyuser, заряжал по вашему правилу.
"2-Заряжать надо минимум сутки перед калибровкой ,первый раз лучше 2-3 суток.Затем разрядить
без нагрузки до отключения .Снова зарядить.На новом АКБ растет емкость 3 цикла ,как правило."
На бесперебойниках SUA1500RMI2U регистр 0 ставил A1, после калибровки на одном он поднялся
до A3 на другом так и остался A1. На SUA1000I регистр 0 ставил A8, после калибровки он так и
остался A8.
Вопрос: означает ли это, что батареи находятся в состоянии новых батарей, и что батареи в первом
SUA1500RMI2U чуть лучше чем во втором? P.S. При калибровке на первом SUA1500RMI2U, что
поднял регистр 0 было чуть больше 40% нагрузки, на втором, что оставил 0 без изменения больше
50%.
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2017-02-07 18:18:16
При меньшей нагрузке регистр будет чуть больше, в плюс есть разница регулировки ИБП, поэтому результат считаю очень хорошим ,обычно в минус на 10-30 от табличного.
Kit_peS
Участник


Тем: 2
Сообщений: 3
На форуме с 20/10/16
2017-02-08 07:41:57
Понял, спасибо.
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения.
Войдите под своим логином и паролем или Зарегистрируйтесь.



Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация



Наши специалисты с удовольствием помогут вам в подборе оборудования.
Я согласен на обработку моих персональных данных согласно этим условиям