АвторТема:  Периодически залипает реле, код ошибки F06 (Relay Welding)
alex-boroda
Участник


Тем: 1
Сообщений: 0
На форуме с 22/08/13
2013-08-22 01:47:27
Имеется ИБП APC Back-UPS Pro 900VA (BR900GI). Периодически ИБП входит в ступор - начинает пищать и высвечивается код ошибки F06 (Relay Welding). За период в 6 месяцев код ошибки появлялся раза 2-3. Скажите пожалуйста, происшедшего достаточно, чтобы обращаться в СЦ для исправления дефекта?
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2013-08-22 02:24:50
Я предполагаю ,что нагрузка имеет активный PFC ,поэтому сервис это не надолго...
ninzjacont
Участник


Тем: 25
Сообщений: 380
На форуме с 08/08/11
2013-09-05 18:44:57
Chevyuser, альтернатива поставить другой реле с выносом на проводах )))
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2013-09-05 23:51:50
Альтернатива ИБП правильно выбирать,с запасом по мощности,если ступеньки на выходе (мод.синус) ,а не чистый синус!