Тема: Back-ups Pro 650 SI при переходе на батарею горит перегрузка
lag
Гость
2009-06-02 12:46:29Back-ups Pro 650 SI при переходе на батарею горит перегрузка и батарея
андрейка3
Участник
Тем: 0 Сообщений: 323 На форуме с 27/06/07
2009-06-02 14:28:14
1. Интересен его S/N . 2. характер нагрузки и величина ( не должна превышать 400Вт =650 ВА ). 3. Проверьте состояние батареи RBC4 ( 12V / 12 Ah ) заменой на заведомо исправную. Менялась ли и если да ,то когда. 4. Обратиться в СЦ , если батарея в норме.
Pavel Menakhin Команда APC
Тем: 0 Сообщений: 93 На форуме с 00/00/00
2009-06-02 17:01:59
Добрый день. Какой блок питания у компьютера, подключаемого к данному ИБП? Он поддерживает функцию Active PFC? Как давно такая ситуация происходит? Что вообще подключено к ИБП?
С уважением...
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения. Войдите под своим логином и паролем или Зарегистрируйтесь.