АвторТема:  Smart-UPS SC620 задирает напругу!
vad
Гость
2007-11-14 23:59:16
Сабжевый упс повышает напряжение до 247-250 В измерял приборами В7-40, MS8217, также программно. В сети при этом 210-214 В. Т.е. речь не идет о питании от аккумулятора, а при питании от сети. Меня это беспокоит, т.к. конденсаторы выпрямителя большинства АТХ БП в сумме расчитаны на 400 В. Что же получается в моем случае: 250*1,4142=353 В на конденсаторах мы имеем, что близко к паспортным 400, чем 300-310 в питании от сети напрямик. Меня это сильно беспокоит, т.к. не хочется меня кондеры в БП каждые полгода или вообще в один прекрасный момент наблюдать белый дым из них. В программе видел нижний порог, но что это, порог переключения на аккумы? Я поставил 196 В, но ничего не изменилось. Теперь конкрентые вопросы: 1. Исправна ли вообще моя упса? 2. Как отодвинуть программно это повышение напруги? 3. Я так понимаю там просто 2 обмоточки вольт по 30-35 и он их подключает/отключает и никуда от этого не уйти?
st72f63
Гость
2007-11-19 19:16:25
1. Скорее всего исправен. 2. никак 3. правильно. При повышении напряжения 215-220 в ИБП сам отключит режим повышения. Можно попробовать изменить выходное напряжение с 230 на 220 и пороги должны сместится ниже на 10в, но не уверен, что эта модель это поддерживает.
vad
Гость
2007-11-23 15:18:48
Спасибо за ответ.
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения.
Войдите под своим логином и паролем или Зарегистрируйтесь.



Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация



Наши специалисты с удовольствием помогут вам в подборе оборудования.
Я согласен на обработку моих персональных данных согласно этим условиям