АвторТема:  SURTD3000XLI ошибка 01100
krato
Участник


Тем: 2
Сообщений: 8
На форуме с 16/05/17
2019-05-14 21:06:23
Добрый день.

Подскажите пожалуйста, в какой стороне искать дефект силовой платы. При однократном нажатии
только от батарей, аппарат не щелкает батарейным реле и выдает ошибку 01100. При этом плата
мозгов меряет напряжение батарей как 10В, которое очень медленно растет. Если выключить и
включить его заново, то реле щелкнет, ошибки не будет и плата мозгов увидит правильное напряжение
на батареях 201В. Если в этот момент подать сеть, то ДЦ шина запустится, затем зарядник и через 5
секунд вылелит в ошибку зарядника. Проблема точно не плате управления, она проверена на другом
аппарате.
krato
Участник


Тем: 2
Сообщений: 8
На форуме с 16/05/17
2019-05-14 21:21:11
Дефект 01100 возникает только если все большие конденсаторы разряжены. ЗУ поднимает напряжение до 220 вольт и плата управления его видит исправною
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2019-05-15 16:25:58
Это ошибка мягкого старта, возникает, если положительное плечо DC шины не зарядилось за заданное время до 200 Вольт. Обычно Возникает при попытке старта с дохлыми акб, обычно следствием является поврежденное реле мягкого старта, и его обвязки.
Рекомендую обратиться к профессионалам, проблема лечится за полчаса .Если понимаете устройство и работу мягкого старта , в нем используются термально инерционные элементы, которые ограничивают вас в частоте попыток старта))))).
А вот переставляя плату без персонализации настроек рискуете получить 2 неисправных ибп.
krato
Участник


Тем: 2
Сообщений: 8
На форуме с 16/05/17
2019-05-15 18:14:52
Про принцип мягкого старта я знаю. Тут проблема в том, что он не запускает реле, так как видит заряд батарей в 10В. Когда зажимаешь кнопку выключения до полного отключения, реле щелкают, и после этого при включении батарейное реле включается и кондер заряжается до 200В без ошибки.
Какие элементы и какая цепочка следит за зарядом батарей? Напряжение батарей явно измеряется еще до предохранителя батарей.
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2019-05-16 19:37:44
А само реле и транзистор его включающий исправно? ИБП контролирует это реле по подаче напряжения на его обмотку. Если напряжение на шине не поднимется за установленное время до 200 вольт, реле и не включится. В 90% случаев реле было повреждено при несвоевременной замене акб ( если было высокое сопротивление у батареи)
krato
Участник


Тем: 2
Сообщений: 8
На форуме с 16/05/17
2019-05-16 20:23:46
Да, само реле и транзистор исправно, проверил первым делом.
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2019-05-17 13:14:26
Q728 и иже с ним последовательные диод и термистороы живы?
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2019-05-17 13:19:59
При нажатии на кнопку ( при холодном старте) открывается Q728 и через диод D731 и термисторы Th701 и 702 начинает нагонять U batt в батарейную емкость и далее через последовательный диод в емкость положительного плеча DC шины, значит цепляемся на нее Флюком и смотрим эпюрку, в норме за 1,5 сек должно нарасти до 98% от Vbatt.
Если это условие выполнилось,батарейное реле замкнет цепочку предзаряда напрямую.
krato
Участник


Тем: 2
Сообщений: 8
На форуме с 16/05/17
2019-05-26 12:30:32
Спасибо за помощь, проблема оказалась в Q728.
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2019-05-30 16:53:34
"Да, само реле и транзистор исправно, проверил первым делом"
А как красиво написал)))
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения.
Войдите под своим логином и паролем или Зарегистрируйтесь.



Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация



Наши специалисты с удовольствием помогут вам в подборе оборудования.
Я согласен на обработку моих персональных данных согласно этим условиям