АвторТема:  SURTD5000XLI выгорел PFC
Merlin
Участник


Тем: 2
Сообщений: 4
На форуме с 08/02/18
2018-02-08 10:39:30
Доброго всем.
ИБП только изучаю, разобрался более-менее с оффлайновыми, а вот такой первый раз попал в
ремонт, прошу сильно не пинать если вопросы дилетанские.
У сабжа пробило 8 элементов (Q718, Q717, D751, Q705, Q715, Q716, D750, Q706). q705 и 706 при этом
разорвало в кусочки. Код ошибки 00100.
Подскажите пожалуйста что может быть причиной токого выхода из строя? Картриджи выдают 102,7 и
102,8 вольт.
Какие элементы проверить ещё надо, чтобы после замены всего вышеуказанного больше ничего не
вышло из строя?
mikkey
Участник


Тем: 3
Сообщений: 5
На форуме с 15/12/03
2018-02-08 15:24:38
Ошибка PFC.
Драйверы живые? И кондёры снабера, жёлтенькие живые?
У меня их вышибало.
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2018-02-08 15:30:09
Обычно причина налипание грязи и пробой снаббера 1000пФ 1000В.
Merlin
Участник


Тем: 2
Сообщений: 4
На форуме с 08/02/18
2018-02-08 17:56:39
драйверы IC704-707 тоже в заказ написал.
C722 и C723 не распаяны, C721 10 ом звонится...
спасибо за ответы, если это всё буду ждать ЗИП и пытаться пробовать...
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2018-02-09 15:17:41
А смысл? C вероятностью более 50 % получите снова большой пых. Необходимо обязательно проверять плату управления , возможно как физическое повреждение микроконтроллера при разрушении оптодрайвера , там и слетание флэш памяти.
Кроме того, без специального ПО вы не сможете откалибровать измерители после замены элементов. Если SUTR был практически 90 % железный аппарат, то SURTD на 80% софтверный.
Merlin
Участник


Тем: 2
Сообщений: 4
На форуме с 08/02/18
2018-02-12 14:49:20
прошу прощения, про C721 глупость написал, это резистор паралельно ему 10 ом... а при выпаивании не пробит...

Плата управления проверяется только заменой или как-то ещё?
А та калибровка, которая через терминал доступна это в данном случае не подойдёт?
Merlin
Участник


Тем: 2
Сообщений: 4
На форуме с 08/02/18
2018-02-12 15:06:02
ещё проверил все реле, RY703 и 704 залипшие... и С804 (2200х250) вроде вздутый немного, по измерениям 2037 мкф, еср 0.05. Тоже менять надо думаю.

То есть Вы думаете, что не стоит вкладываться в ремонт? Без специальной калибровки никак??
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2018-02-12 16:18:25
C721 проверять под напряжением не менее 800 Вольт на утечку.Лучше заменить, много раз бахал на столе после преборки, или искать малейшие черные точки и трещинки ,часто со стороны выводов.
С804 часто так выглядит,это не проблема.
У вас другая скорость и не смарт протокол, вы знаете как калибровать?
бахнувшую плату управления надо проверять на наличие сигналов без подачи силы ,
с большой вероятностью все бахнет снова, это не RT . а RTD ,тут многое прораммно.
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения.