Автор | Тема: SURT 10000XL, ремонт PFC  | zysoft
Участник

Тем: 1 Сообщений: 4 На форуме с 12/04/19 |
2019-04-12 10:14:22 Доброе время суток!
Плата 640--0760A rev01, История, как понял, такая. В корпус через верхнюю крышку попало
немного воды, капли были в районе индукторов L903-L904 (ближние к краю платы), реле RY906-907
и CT901, CT904. Дальше вода не дошла. Дуга пробила в двух местах - с дросселей на фольгу
PGND вокруг их ног (дальних от ключей).
Выбило входной автомат в щите (аппарат был включен по трем фазам), ошибку не успели снять, но
по словам горели два диода индикатора. Нагрузка была минимальная, до 1kW.
В результате Q906 - гвоздь (в параллели ему 907 живой), естественно сгорел пред 2x30A
положительного плеча на батареи. Скорее всего, была попытка повторного включения.
Все остальные компоненты прозвонил, в том числе зарядку и инвертор, замечаний нет.
Пока заказали IRGP50B60PD, у нас с этим сложно.
Подскажите, можно ли поставить GP50B60PD1 (один сгоревший в параллели или лучше сменить
оба).
И можно ли временно запустить на оставшимся живом ключе и убедиться что все остальное
живое? Естественно, предохранитель заменю на родной.
Буду признателен за любые советы.
|
|
Chevyuser
Участник

Тем: 11 Сообщений: 14098 На форуме с 24/02/10 |
2019-04-12 17:25:50
| У Вас Что за Аппарат?
Что на бирке , название и серийник.
У Вас он на расcыпухе весь?
Проверяется он без силы , собрать стендик, проверить особенно тщательно мозг, оптодрайвера и схему их питания, иначе снова все в помойку.
Посмотреть всю оцифровку через порт, чем болеет и что пишет .
Транзисторы брать лучше из донора , иначе будете перепаивать до посинения.
Парные ключи подобрать по параметрам из одной партии, затворные резисторы перемерять и заменить,если есть отличия. |
|
Chevyuser
Участник

Тем: 11 Сообщений: 14098 На форуме с 24/02/10 |
2019-04-12 17:26:44
| Прислать в МСК однозначно дешевле и быстрее, чем самому ковыряться. |
|
zysoft
Участник

Тем: 1 Сообщений: 4 На форуме с 12/04/19 |
2019-04-12 19:46:00
| Chevyuser, спасибо за ответ!
Аппарат не гарантийный, был перебран несколько лет назад из доноров, но мозги и силовые платы точно комплектные, батареи были б/у, но тщательно отобраны по параметрам и проверены, поэтому отработал пару лет без единой ошибки.
На большой табличке SURT10000XLI, мелкой нет, корпус покрашен :) сказали провалялся на стройке.
на платах APC by Schneider Electric 2011
pfc 640--0760A rev01, модуль ETON ET866 94V-0 640-0763H_rev08
инвертор 640-0772A rev01, мозги 640-0750L rev12, наклейка на чипе PD750-Z-0001T rev18 SURT II/III,
и 640-0764E-REV05.
У меня из доноров на него есть только мозги 0750L, а силовая есть от 3000 SURTD, но там 20-амперники от IR и похожие, но без диода.
Отправлять не хотят, запустится - ок, нет так нет, хотя еще пообщаюсь.
Затворные резисторы промерены до ома, да и другие тоже.
Все-таки ждать когда приедет пара ключей, или можно пока проверить на одном без нагрузки?
С уважением, Юрий. |
|
Chevyuser
Участник

Тем: 11 Сообщений: 14098 На форуме с 24/02/10 |
2019-04-15 19:50:20
| Не стоит на одном,тем более из жахнувше |
|
Chevyuser
Участник

Тем: 11 Сообщений: 14098 На форуме с 24/02/10 |
2019-04-15 19:54:08
| й пары, PFC конвертору не обьснить, что нет нагрузки, при зарядке DC шины он всегда работает с максимальным током, успеет ключ разогреться до пробоя за это время или нет, я не знаю.
По крайней мере , если часто пощелкать пакетником вводной сети пол минутки, ИБП. особенно под нагрузкой, жахают только в путь))). |
|
zysoft
Участник

Тем: 1 Сообщений: 4 На форуме с 12/04/19 |
2019-06-11 13:17:31
| Дмитрий, спасибо, послушал Вас, дождался оригинальных IRGP50B60PD и преды 500V/30А.
Поделюсь продолжением истории..
Все перепаял, еще раз сравнил замеры по плечам, запустил на батареях после их проверки чайником :)
Все ок, ошибок нет, DC +-399V, зарядка есть, 218-219, по картриджам разбег доли вольта.
Дал нагрузку на лампу, отстоял сутки, все ок.
Переключаю на типовую нагрузку (это дом, отдельная разводка, в основном свет и слаботочка, от 500Вт до 3 кВт) - минут пять - уходит в байпас, в логах стандартная последовательность:
05/25/2019 22:19:01 Device UPS: Refused a self-test; UPS is overloaded. 0x0106
05/25/2019 22:18:55 Device UPS: An inverter fault exists. 0x0165
05/25/2019 22:18:55 Device UPS: In bypass in response to an internal hardware fault. 0x011B
На морде горит 00100 (з/у)
Повторно запускается, без нагрузки все ок, но с нагрузкой замеряю положительное батарейное плечо - начинает проседать до 205 и ниже - отсюда и ошибки.
Стало ясно, что +DC все время сидит на батарее и не переходит на запитку с моста.
Ну конечно, залипли положительные реле в НЗ положении. Оба(!!), в смысле которые в параллели. Взял с 3000-го донора - все ок, неделю полет нормальный.
Дмитрий, еще раз спасибо!
зы. Вот интересно, если бы залипло только одно реле (или отлипло одно потом) было бы куда хуже? Там с моста 310V на батареи и ЗУ пошло бы, так? |
|
Chevyuser
Участник

Тем: 11 Сообщений: 14098 На форуме с 24/02/10 |
2019-06-13 18:22:48
| Не знаю, такого не было, было реле залипло и диод обратный пробило, в итоге банка через сработавшее входное реле подключилась 400 вольтами на одну из фаз, выбило вводной автомат и лампочка в настольной лампе разлетелась )).
Так что с тебя пыво)). |
|
zysoft
Участник

Тем: 1 Сообщений: 4 На форуме с 12/04/19 |
2019-06-14 13:41:13
| Согласен! Только боюсь живое не доедет)), так что залил на карту! |
|
Chevyuser
Участник

Тем: 11 Сообщений: 14098 На форуме с 24/02/10 |
2019-06-14 15:50:34
| CHESS!
Думал буду, выпьем вместе)) |
|
zysoft
Участник

Тем: 1 Сообщений: 4 На форуме с 12/04/19 |
2019-06-14 18:41:17
| Ну одно другому не мешает, можно и у нас! |
|
Chevyuser
Участник

Тем: 11 Сообщений: 14098 На форуме с 24/02/10 |
2019-06-14 19:45:16
| Ну если соберусь, извещу) |
|
|
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения.