Собственно: (Smart-UPS RT 2000VA 230V) и (Smart-UPS XL 2200VA 230V). Если не учитывать такие нюансы как мощьность, внеш. исполнение... имеется ввмду принципиальная техническая разница... и ещё, что такое пик-фактор (к примеру 5:1) и вот это -->(305.00 BTU/час) как понимать? спасибо!
TimH
Участник


Тем: 6
Сообщений: 1410
На форуме с 14/05/02
2007-08-21 10:30:23
МаксимХ ! Вот тут нажмите ссылка Compare models (сравнить модели) PS техническая разница... ---> Smart-UPS RT 2000VA 230Vтопология online , Smart-UPS XL 2200VA 230V топология Line interactive
МаксимХ
Участник


Тем: 4
Сообщений: 10
На форуме с 21/08/07
2007-08-22 00:26:44
ага,с принципом действия теперь понятно. но досих пор ещё не ясно что такое (BTU/час) и с чем его в быту проасоциировать. и на последок вопрос больше для специалистов АПЦ, что происходит на выходе у "Line interactive" УПСов при изменении входного напряжения в полном диапазоне, но пока ещё без перехода на аккум. если конкретно, то - сильно искажённую синусоиду (в основном 3,5 и 7 гармоникой) прибор сей системы выправляет или сглаживает только от пиков и масштабирует до 220в (RMS), не взирая на форму входного напряжения ?
МаксимХ
Участник


Тем: 4
Сообщений: 10
На форуме с 21/08/07
2007-08-22 00:42:05
предвидя ответ в стиле "не заморачивайся, ставь online", в принципе согласен. НО! кратковременная потребляемая мощность находится в пределах 1.0-1.3 кW (очень близко к пределу для SURT2000XLI) 3х киловаттник я финансово не потяну, а вот SUA2200XLI, если он фильтрует высшие гармоники, в самый раз как по деньгам так и по мощности. З.Ы. эти все гармоники - не блажь, звукозаписывающая аппаратура очень любит чистое питание!
TimH
Участник


Тем: 6
Сообщений: 1410
На форуме с 14/05/02
2007-08-22 08:49:54
BTU/hour- единица характеризующая тепловыделение! -----что происходит на выходе у "Line interactive" УПСов ---- вот тут ссылка почитайте для UPS от APC третьего покаления (ВАШ второй поколения 3.6).Очень наглядно нарисованно в файле Technical Spec..... .doc только в вашем двойной буст и трим (2 обмотки)
МаксимХ
Участник


Тем: 4
Сообщений: 10
На форуме с 21/08/07
2007-08-22 18:52:48
в принципе почти всё понятно с моей дилемой, за исключением; - что же это за ед. измернния "BTU/час" мож я где-то не доучился, имея инженерное образование всю жизнь тепловыделение измерял в: Дж/с, Вт/с, в калориях, но никак не в BTU, если кто знает, скажите сколько УПС будет выделять тепла, если к примеру,его параметр = 655 BTU/час, а нагрузка к нему подключённая = 100 (300 или 1000)Вт? причём чисто активная (для чистоты эксперимента)
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения.
Войдите под своим логином и паролем или Зарегистрируйтесь.



Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация



Наши специалисты с удовольствием помогут вам в подборе оборудования.
Я согласен на обработку моих персональных данных согласно этим условиям