maliko
Гость
2010-03-16 15:34:09
Необходимо обеспечить авто-запуск серверов после возобновления питания на входе UPS. Опция Power-On в биосе серверов включена. Проблема в том, что если питание возобновляется в промежутке между корректным выключением серверов и отключением самого УПС, то сервера уже потом автоматически не включаются. Как настроить УПС и возможно ли это на модели APC Smart-UPS RM 3000VA?
Осипов Павел
Участник


Тем: 16
Сообщений: 3277
На форуме с 13/09/02
2010-03-16 17:25:21
Да возможно с помощью PowerChut'а
maliko
Участник


Тем: 1
Сообщений: 4
На форуме с 16/03/10
2010-03-17 09:30:01
Проблема в том, что если питание возобновляется в промежутке между корректным выключением серверов и отключением самого УПС, то сервера уже потом автоматически не включаются.
Осипов Павел
Участник


Тем: 16
Сообщений: 3277
На форуме с 13/09/02
2010-03-17 12:08:34
Все верно, видимо стоит параметр включения ИБП когда батарей не менее Х% (Где Х= 0, 15, 50, 90), в Вашем случае наверное 90%. В PowerChut'е нужно выставить Х=0%, тогда ИБП подаст напряжение на выход даже при полностью разряженных аккумуляторах.
maliko
Участник


Тем: 1
Сообщений: 4
На форуме с 16/03/10
2010-03-17 12:55:48
в промежутке между корректным выключением серверов питание возобновляется и сервера уже потом автоматически не включаются.
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2010-03-17 13:14:06
Вы обьясните толком,сервер не стартует,или UPS после отключения не подает питание на выходные розетки?
maliko
Участник


Тем: 1
Сообщений: 4
На форуме с 16/03/10
2010-03-17 16:34:57
сервер не стартует
Осипов Павел
Участник


Тем: 16
Сообщений: 3277
На форуме с 13/09/02
2010-03-17 16:41:27
А на морде ИБП светодиоды по кругу мигают?
maliko
Участник


Тем: 1
Сообщений: 4
На форуме с 16/03/10
2010-03-17 16:55:02
ИБП работает нормально
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2010-03-17 17:04:09
Если на выходе ИБП напряжение появляется,о чем Вы так и не сказали,то сервер должен запуститься,если это не произошло,смотрите setup сервера. Кстати,какая у Вас задержка между подачей питания и появлением +5vsb в блоке питания сервера?Грубо говоря,клавиши через сколько времени примерно глазками моргают,при возобновлении питания?Если более 2х-3х секунд есть подозрение,что прерывание не отрабатывается в сервере. Если после отключения сервера вилку просто переткнуть из ИБП в розетку,сервер стартует при подаче напряжения ,без дополнительных манипуляций?
Осипов Павел
Участник


Тем: 16
Сообщений: 3277
На форуме с 13/09/02
2010-03-17 17:04:31
а проверить, есть ли при этом напряжение на выходе ИБП можно как то, ну там лампочку подключить на 220В?
Осипов Павел
Участник


Тем: 16
Сообщений: 3277
На форуме с 13/09/02
2010-03-17 17:06:00
почти одновременно даем ответ :-)
st72f63
Гость
2010-03-17 18:13:29
Уже обсуждалась эта задача. Нужно ввести сихронизированную задержку включения. Тогда при перзагрузке ИБП после работы тамера выключения ИБП выключится на время задержки и включится. Сервер получит гарантированное выключение дежурного питания и последующее его включение с последующей автозагрузкой по настройкам биоса. По умолчанию 0 стоит. Поэтому нет фактического выключения ИБП. Этот параметр есть в пользовательских настройках, почитайте ман на ИБП.
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2010-03-17 22:53:31
Такое впечатление,что большинство вопрощающих писатели...а почитать?)))
Осипов Павел
Участник


Тем: 16
Сообщений: 3277
На форуме с 13/09/02
2010-03-18 12:42:10
Читать не свойственно нашим людям, мы сначала попробуем покрутить так да эдок, потом поспрашаем тут и там, а вот ежли ничего не получится, тогда может и прочтем че нить.
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения.