Автор | Тема: возобновления питания на входе |
maliko
Гость
|
2010-03-16 15:34:09 Необходимо обеспечить авто-запуск серверов после возобновления
питания на входе UPS.
Опция Power-On в биосе серверов включена.
Проблема в том, что если питание возобновляется в промежутке между
корректным выключением серверов и отключением самого УПС, то сервера
уже потом автоматически не включаются.
Как настроить УПС и возможно ли это на модели APC Smart-UPS RM 3000VA?
|
|
Осипов Павел
Участник
Тем: 16 Сообщений: 3277 На форуме с 13/09/02 |
2010-03-16 17:25:21
| Да возможно с помощью PowerChut'а |
|
maliko
Участник
Тем: 1 Сообщений: 4 На форуме с 16/03/10 |
2010-03-17 09:30:01
| Проблема в том, что если питание возобновляется в промежутке между корректным выключением серверов и отключением самого УПС, то сервера уже потом автоматически не включаются. |
|
Осипов Павел
Участник
Тем: 16 Сообщений: 3277 На форуме с 13/09/02 |
2010-03-17 12:08:34
| Все верно, видимо стоит параметр включения ИБП когда батарей не менее Х% (Где Х= 0, 15, 50, 90), в Вашем случае наверное 90%. В PowerChut'е нужно выставить Х=0%, тогда ИБП подаст напряжение на выход даже при полностью разряженных аккумуляторах. |
|
maliko
Участник
Тем: 1 Сообщений: 4 На форуме с 16/03/10 |
2010-03-17 12:55:48
| в промежутке между корректным выключением серверов питание возобновляется и сервера уже потом автоматически не включаются. |
|
Chevyuser
Участник
Тем: 11 Сообщений: 14098 На форуме с 24/02/10 |
2010-03-17 13:14:06
| Вы обьясните толком,сервер не стартует,или UPS после отключения не подает питание на выходные розетки? |
|
maliko
Участник
Тем: 1 Сообщений: 4 На форуме с 16/03/10 |
2010-03-17 16:34:57
| сервер не стартует |
|
Осипов Павел
Участник
Тем: 16 Сообщений: 3277 На форуме с 13/09/02 |
2010-03-17 16:41:27
| А на морде ИБП светодиоды по кругу мигают? |
|
maliko
Участник
Тем: 1 Сообщений: 4 На форуме с 16/03/10 |
2010-03-17 16:55:02
| ИБП работает нормально |
|
Chevyuser
Участник
Тем: 11 Сообщений: 14098 На форуме с 24/02/10 |
2010-03-17 17:04:09
| Если на выходе ИБП напряжение появляется,о чем Вы так и не сказали,то сервер должен запуститься,если это не произошло,смотрите setup сервера.
Кстати,какая у Вас задержка между подачей питания и появлением +5vsb в блоке питания сервера?Грубо говоря,клавиши через сколько времени примерно глазками моргают,при возобновлении питания?Если более 2х-3х секунд есть подозрение,что прерывание не отрабатывается в сервере.
Если после отключения сервера вилку просто переткнуть из ИБП в розетку,сервер стартует при подаче напряжения ,без дополнительных манипуляций? |
|
Осипов Павел
Участник
Тем: 16 Сообщений: 3277 На форуме с 13/09/02 |
2010-03-17 17:04:31
| а проверить, есть ли при этом напряжение на выходе ИБП можно как то, ну там лампочку подключить на 220В? |
|
Осипов Павел
Участник
Тем: 16 Сообщений: 3277 На форуме с 13/09/02 |
2010-03-17 17:06:00
| почти одновременно даем ответ :-) |
|
st72f63
Гость
|
2010-03-17 18:13:29
| Уже обсуждалась эта задача. Нужно ввести сихронизированную задержку включения. Тогда при перзагрузке ИБП после работы тамера выключения ИБП выключится на время задержки и включится. Сервер получит гарантированное выключение дежурного питания и последующее его включение с последующей автозагрузкой по настройкам биоса. По умолчанию 0 стоит. Поэтому нет фактического выключения ИБП. Этот параметр есть в пользовательских настройках, почитайте ман на ИБП. |
|
Chevyuser
Участник
Тем: 11 Сообщений: 14098 На форуме с 24/02/10 |
2010-03-17 22:53:31
| Такое впечатление,что большинство вопрощающих писатели...а почитать?))) |
|
Осипов Павел
Участник
Тем: 16 Сообщений: 3277 На форуме с 13/09/02 |
2010-03-18 12:42:10
| Читать не свойственно нашим людям, мы сначала попробуем покрутить так да эдок, потом поспрашаем тут и там, а вот ежли ничего не получится, тогда может и прочтем че нить. |
|
|
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения.
Войдите под своим логином и паролем или Зарегистрируйтесь.
|