AVA2015
Участник


Тем: 1
Сообщений: 0
На форуме с 04/03/15
2015-03-04 11:40:28
Добрый день, после установки новой батареи DELTA HR 12-34W на Back Up APC (BK 650 EI) индикатор "reload battery" со звуковым сигналом срабатывают каждые 5-10 минут.
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2015-03-04 12:05:54
"reload battery" ? Выполнить операцию "Load Battery " ,убедившись что ПО загруженное в батарею соответствует версии ИБП.)))Если "Replace batery",то замените батарею на исправную нормального производителя (CSB,BB,Panasonic,Yuasa ,Fiamm) с низким внутренним сопротивлением .Если не поможет,то замените в ИБП С26 ,он портится ,если батарея имеет высокое сопротивление.