Автор | Тема: Smart - UPS RT 5000 XL не видит COM порт |
hawkeye871
Участник
Тем: 1 Сообщений: 2 На форуме с 14/09/11 |
2011-09-14 17:29:24 Доброго времени суток. Пытаюсь подключить данный ИБП через последовательный порт (940-0299) ставлю PowerChute ShutDown, при установке вбиваю IP, маску, Default Gateway, в BIOSе сервера устанавливаю 9600 bps, 8 data bits, no parity, no flow control. ShutDown ИБП не видит, через http управляется нормально, подскажите плз по соединению через COM. |
|
aaladyev
Участник
Тем: 0 Сообщений: 91 На форуме с 21/07/10 |
2011-09-14 17:52:31
| PowerChute Network Shutdown работает по сети, не по com порту |
|
Chevyuser
Участник
Тем: 11 Сообщений: 14098 На форуме с 24/02/10 |
2011-09-14 17:52:51
| выньте сетевую карточку и все станет нормально. |
|
Chevyuser
Участник
Тем: 11 Сообщений: 14098 На форуме с 24/02/10 |
2011-09-14 17:54:26
| ...только PCBE а не PCNS поставьте |
|
hawkeye871
Участник
Тем: 1 Сообщений: 2 На форуме с 14/09/11 |
2011-09-15 09:13:14
| Тогда такой нюанс выходит, сейчас ИБП настроен через HTTP, но меня это не устраивает, поскольку ИБП питает сам сервак а вот остальное сетевое оборудование на другом ИБП, акоммы которого уже давно ничего не держут.
Тоесть если с питанием будет перебой то сетевое оборудование отвалится и рабочий ИБП просто будет держать пока не сядет, но не даст комманду на завершение работы серверу.
Понимаю что не логично, но что уж есть. Тоесть ИБП работает либо через сеть либо через COM порт?
В PCBE не получается определить устройство.
"выньте сетевую карточку и все станет нормально." - имеется виду извлечь карту управления на ИБП?
|
|
Chevyuser
Участник
Тем: 11 Сообщений: 14098 На форуме с 24/02/10 |
2011-09-15 12:32:01
| Это конструктивное ограничение,доступен один интерфейс ,или сеть,или USB или сом.Карточка висит физически на том-же com ,поэтому меняется назначение com на блоке,с карточкой он конфигурирует карточку,возможности управления ограничены,хотя sinple signaling вроде продолжает работать.Например,по сигналу low batt глушить сервак,хотя не совсем ясно,если все подключено по сети,что мешает по сети сервак и глушить?Чушь какая-то.И зачем вообще тогда управление по сети,если другие сегменты неработоспособны?Следить за состоянием сервака?Так и по com можно настроить,что по сети будут сообщения о состояни рассылаться... |
|
hawkeye871
Участник
Тем: 1 Сообщений: 2 На форуме с 14/09/11 |
2011-09-15 15:19:32
| Спасибо за информацию и толковые разяснения. С работоспособностью сети вопрос решен. Соотвественно будет использоватся PCNS. Такой вопрос, необходимо чтобы ИБП корректно завершал работу оборудования когда батареи почти разряжены. В PCNS в пункте "Battery: Discharged" поставил маркер напротив "Shut Down System".
В следующем подпункте
Shut down the PCNS operating system only when the event lasts this long (seconds)
оставил 0.
Вопрос PCNS начнет завершать работу когда батареи будут полностью разряженны, он успеет корректно завершить работу оборудования? Или необходимо выбирать другие пункты? |
|
|